kemalbnc kullanıcısının son içeriği

  1. Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

    cevap verebilecek arkadaşlar varsa sevinirim.
  2. E.N.Hatlari ile ilgili kitap

    Atilla Yunusoğlu hocamızın kitabı kesinlikle otorite. Bu işle uğraşan herkesin bulundurması lazım. İyi akşamlar.
  3. Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

    Tabi aldığınız UPS' e göre +-% toleransı değişecektir ki %30 lara kadar tolere edecek UPS' ler bile var. Yönetmelikte benim anladığım %5 ile yapı bağlantı kutusuna geldikten sonra diğer tali panolara %1,5 alınması şeklinde ama tabi bu konuda kesin bilgisi olan arkadaşlar varsa son noktayı o...
  4. Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

    Ben gerilim düşümü yüzdeleri hakkında emin değilim. Açıkçası çoğu kişi de pek dikkate almıyor sanırım. Ben jeneratör odasından UPS odasındaki panoma çektiğim hatta gerilim düşümü hesabını <3 mü yoksa <5 e göre mi hesaplamalıyım? Yönetmelikte; yönetmelik madde 57, a3, ii).. Yapının yada yapı...
  5. Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

    Trafo jeneratör odası arası zaten çekilmiş bundan önce. Biz herhangi bir müdahalede bulunmayacağız. Biz UPS beslemesini Jeneratör odasından alacağız. 250 metre mesafe var ve 3x185+95 lik kablo çekmeyi planladık çünkü; I=200000/568=304A 3X185+95 lik kablonun akım taşıma kapasitesi 494 A. Gerilim...
  6. Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

    Cevap verecek arkadaşlar varsa sevinirim
  7. Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

    Sağolun sayın elek teşekkür ederim. O zaman yukarıda belirttiğim gibi trafodan jeneratör odasına transfer panosuna çekilen hattın kesiti (3*x+y) gibi bir kesit olsun. Jeneratör odasında transfer panosundan UPS odasındaki panoya kadar olan hattın kesiti de (3*a+b) ise...
  8. Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

    Herkese iyi günler. Gerilim düşümü yüzdeleri ile ilgili bir sorum olacaktı. Gücü 250 kVA' ya kadar arttırılabilecek modüler UPS beslemesi çekmeyi planlıyoruz.(50 kVA'lık 5 tane modül) Fakat modüllerden 1 tanesi yedek olarak düşünülüyor dolayısıyla 200 kVA güç referans alınacak. Ayrıca Tedaşın...
  9. 3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    Her bir fazın çektiği akımı biliyorsanız her bir fazın gücünü P=220*I*cosfi den hesaplayacaksınız. Daha sonra P1+P2+P3 ten toplam gücü bulabilirsiniz.
  10. Bilgisayar UPS'e Bağlı Ama Monitörde Dalgalanma Oluyor

    bugüne kadar birşey yoktu bir kereden bu şikayetler geldi. Ayrıca o odada UPS prizine bağlı yazıcı vardı geçen hafta onu şebeke prizine bağlamıştık. Kullanıcılar yazıcıya Network üzerinden bağlı.
  11. Bilgisayar UPS'e Bağlı Ama Monitörde Dalgalanma Oluyor

    Nasıl düzeltebiliriz peki bu durumu?
  12. Bilgisayar UPS'e Bağlı Ama Monitörde Dalgalanma Oluyor

    Herkese iyi günler. Kurumumuzda bütün bilgisayarlar UPS'e bağlı. Fakat şuana kadar birkaç kullanıcı ekranlarında dalgalanma olduğunu söylediler. Bu durum neden olabilir? Şimdiden herkese teşekkürler.
  13. 13. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  14. 20 Kva UPS NE KADAR GÜÇ TÜKETİR

    Sanırım sizdeki UPS online UPS. Bildiğim kadarıyla UPS'ler enerji sarfiyatını arttırıyor fakat 5 katı fatura gelmesi bana biraz abes geldi.
  15. Elektrik direği Hesaplamaları

    ikayserili bey OG ile ilgileniyorsanız muhakkak o kitabı bulundurun derim. İyi çalışmalar.