kamilaktemur kullanıcısının son içeriği

  1. kamilaktemur

    S7-1200 Dijital Girişlerin Boş Sinyal Üretmesi

    Problemin çözümünü buldum. Aynı problemle karşılaşabilecek kişiler için : Device Configuration ekranındaki IO tags bölümünde Tag'lerin listesi var. O listenin sağında kullanığınız bir Tag'e karşılık gelen bir sütun varsa bu durum sanıyorum bellek adresinde bir çakışmaya sebep oluyor. Bende...
  2. kamilaktemur

    S7-1200 Dijital Girişlerin Boş Sinyal Üretmesi

    Filtreyi 10 degil 20ms yaptım ama yine farketmedi.
  3. kamilaktemur

    S7-1200 Dijital Girişlerin Boş Sinyal Üretmesi

    S7-1200 plc üzerinde bir programım var. Ancak bu programda üstesinden gelemediğim bir problemle karşılaşıyorum. PLC çalışırken bazı durumlarda ki bunlar hiç de seyrek olmayan durumlar, plcnin girişlerinde sinyal oluşuyor. Bağlı olduğu sensörde hiçbir hareket olmadığı halde çok kısa bir...
  4. kamilaktemur

    Trifaze Motor Bağlantısı

    Yapan kişi bağlıyor olmasın sakın.
  5. kamilaktemur

    Trifaze Motor Bağlantısı

    Merhaba... Elimde bir 1.5kw trifaze motor var. Etiketinde üçgen 220, yıldız 380 yazıyor. Ben bunun kumanda sistemini yapmayı planlıyorum. Bugüne kadar hep dışarıdan alıyorduk ancak hem teslim süreleri hem de o panonun gelip de benimkine entegre olması çok vakit kaybı yaratıyor. Şimdi ben bu...
  6. kamilaktemur

    Röleden çıt sesi geliyor ama röle görevini yapmıyor.

    Kontak yapışması konusunda artık eminim. Aynı akım değerlerinde sökülebilir röle üzerinde deneme yaptım. Açma kapama yaparken içerisinde kıvılcımlar çıkıyordu. Ve aynı şekilde kitlendi. Röleyi tırnağımla ufak bir tıklayınca düzeliyor. Şimdi bu durumda ne yapabilirim. Varistör kullanımı ile...
  7. kamilaktemur

    Röleden çıt sesi geliyor ama röle görevini yapmıyor.

    Yük bağlı olmadığı durumda aynen öyle. Ancak yük bağladığımda kısadevre testinde com no ve com nc her ikisinde de kısadevre gösterdiğinden faz ile kontaklar arasında voltaj ölçümüyle kontrol etmeye çalıştım. Röle enerjilendiği halde valfler bağlıyken kontak hala nc tarafında oluyor. Aynı röle...
  8. kamilaktemur

    Röleden çıt sesi geliyor ama röle görevini yapmıyor.

    Arduino ile bir röleyi kontrol ediyorum. Röle ise 220v ac 0.25alık bir elektrik aktüatörlü valfi kontrol ediyor. Ancak arduinodan röleyi açtığımda röleden çıt sesi gelmesine rağmen valf açılmıyor. Valfe direkt 220 verince açılıyor. Valfi söküp röle kontaklarına kısadevre testi yaptığımda rölenin...
  9. kamilaktemur

    Elektrik Şema Çizimi

    Sanırım istenen şey böyle birşey değil. Teknik çizim programlarında yapılmış bir proje dosyası istiyorlar.
  10. kamilaktemur

    Elektrik Şema Çizimi

    Özür dilerim bu işin tekniğini bilmediğimden herşeyi net şekilde sunamamış olabilirim. İstediğiniz şekilde güncellemeleri birazdan yapacağım.
  11. kamilaktemur

    Elektrik Şema Çizimi

    Besleme girişi klemensler bölününde en soldaki 3lü grup. Soldan sağa 220v faz, nötr ve toprak. Siyah renkli hatlar 220v faz, mavi renk nötr, yeşil renk toprak, kırmızı (+)24vdc, mor (-)24vdc Plcye giren mor renkler (-)24V DC ortak uçları, turuncu olanlar röle çıkışına bağlı (-)24vdc.
  12. kamilaktemur

    Elektrik Şema Çizimi

    Panonun içeriği özetle bu şekilde. Klemens grubunun ortasındaki klemensler çift katlı. Üzerinden çizgi şeklinde giden klemenslerde köprü var. Çok teşekkürler şimdiden.
  13. kamilaktemur

    Elektrik Şema Çizimi

    1 Plc bir hmi bir trafodan oluşan bir panomuz var. Bunun elektrik şemasını uygun bir ücret karşılığı çizebilecek olan var mı?
  14. kamilaktemur

    S7-1200 Kayıt Tutma

    Ona bakayım detaylı olarak. Hmi deki data logging işlevini denedim gayet düzgün calisiyor ancak sadece usbye kaydediyor. Bu kaydedilen data loglarini ekranda tablo halingösterme şansı var mı?
  15. kamilaktemur

    S7-1200 Kayıt Tutma

    S7-1200lerde bir butona ne zaman basıldığının kaydı nasıl tutulur. Örneğin saat 3te Hmi üzerindeki bir butona basıldı. Bu butona ne zaman basıldığını geriye dönük olarak hmi üzerinde göstermem gerekiyor.