Bugün kurutma makinesini çalıştırdım hemen yanık kokusu geldi daha önce yapmazdı. hemen kapattım içi de yanık gibi kokuyor. Nerelere bakmam gerekiyor neden olabilir acaba?
Hayır nemli değil sağlam ve çalışır vaziyette olmasına rağmen bir kac kez arka arka açık kapadığında başıma geldi kontaktorlerin üzerinde toz hatta metal tozu gibi bisey gelmişti o tozlar içeri gitmiş olabilir diye düşünüyorum ama başına gelmediği için emin olamadım
2 fazın geçtiği kontaktör normalde çalışırken butondan aç kapat yaparken bir anda kontaktör aşırı cızırtı çıkarmaya ( yüksek sesli sabit ) ve titremeye başladı. Hemen butondan kapattım. Kontaktöre tornavida ile bastığımda herhangi bir sorun yok bu durumda kontaktör arızası diyebilirmiyiz?
Sicaklik ölçen sensor 2 kablolu ve doğrudan kontrol modülüne gidiyor. Dediginizi denedim sensor soğuyunca direnç düşüyor ısınınca çıkıyor. Ayrıca dirençleri paralel bağlayarak da denedim ama yine sıcaklık değeri yukseldi
Arkadaşlar bir tane pano var ve orda sıcaklık göstergesi var fakat o +50 derece yüksek gösteriyor.. 5 6 çeşit direnç alıp hepsini denedim fakat değer hep yükseliyor nerde hata yapıyorum direnç ile o sıcaklık değerini nasıl düşürebilirim . 50derece düşmesi de önemli değil daha az daha fazla da...
Motor 23 kv şalter 63 A ve gecikmesi en sona ayarlı termik de 60 veya üstü bir değere en sona ayarlı normal çalışma akımı 40 amper ama yıldızda 100 u geçiyor
Benim tahminim motor devrini alamıyor 4000 devre yakın. Fakat akim 50 ye dahi düşse geçiş olmuyor sigorta atıyor. 40 a düşerse eğer...
Motora giden uçlar sökülüp otomasyon test edildi yıldan ve üçgen olarak çalışıyor bir sorun yok çoğu zaman 2 dk yıldız çalışmadan sonra üçgende de çalışıyor uzun saatler ondada bir sorun yok fakat bizim sorunumuz start ettiğimizde yıldan üçgene geçerken şalter atıyor. Bu sefer ne yaptıysak...
Merhaba arkadaşlar elimizde bir fan motoru var 23 kv havayı ortamdan emip line devre üzerinden 100 metreye kadar basıyor 10 ar metre arayla hava kanalları mevcut
Sorun şu sistem kurulduğu günden beri yıldızdan üçgene geçmiyor geçiş süresi 30 sn ve 3 defa start stop ile devreye alınıyordu yani...
dediğim gibi yildiz başlıyor üçgene geçiyor ama ydaha sonra yildada da enerji olup üçgen de de enerji oluyor
3 kontaktör var
k1 k2 k3
k1 yıldız ve timer
k2 üçgen
k3 yıldız köprüsü
k1 ve k3 çekiyor belli zaman sonra atıyor
k2 çekiyor enerji veriyor fakat k1 den sürekli enerji gecişi devam...
selamlar bir yıldız üçgen panosu var bugün inceledim fakat şöyle birşey var start ediyorum
1. kontaktör devreye girip timer sayıyor o arada 3. kontaktör diğer uçları kısa devre ediyor . Belirlenen süre sonunda 3. kontaktör kapanıyor 2. kontaktör üçgen devreye giriyor fakat 1. kontaktör den...