isa birinci kullanıcısının son içeriği

  1. isa birinci

    Eplan P8 de ok isimlerini kablo numarası olarak yazdırma

    Merhaba. Ekteki dosyayı import ettiğinizde iç yapısına bakarsanız istediğiniz ayarlar mevcut.
  2. isa birinci

    Eplan Çapraz Referans

    Merhaba; Sıralama numarasını değiştirerek yapabilirsiniz. Ekteki resimde referans alan Çapraz bağlantıların sıra numarası 100 diğerlerinin ise sırası ile 101/102/103/104 olarak devam ediyor.
  3. isa birinci

    Eplan CE Ürün İsmi

    Ben teşekkür ederim.
  4. isa birinci

    Eplan CE Ürün İsmi

    "Seçenekler" altında "Özellikler (genel)" mevcut. Devre dışı bırakmalısınız. Yada her ismini değiştireceğiniz sembole sağ tıklayıp özellikleri seçmelisiniz. "Özellikler (genel)" seçeneği cihazın farklı sayfalarda da gösterimi olması durumunda tamamında değişiklik yapmaya yarar. Çok kullanışlı...
  5. isa birinci

    Eplan P8 de Excel malzeme listesi alma

    Merhaba Sayın Çalık. Öncelikle .XML dosyasını Yardımcı uygulamalar/üretim verileri/Dışa aktarma etiketleme altından içe aktarmalısınız. Ayrıca ekteki excel doyasını C:\Users\Public\EPLAN\Data\Şablonlar\Company name dosyası içarisine yapıştırmalısınız. Sonrasında projenizi seçerek ürünlerinizi...
  6. isa birinci

    Eplan P8 de klemens yazı boyutları nasıl değiştirilir.

    Klemens sembolünü bildiğim kadarıyla sembol oluşturmadan büyütemezsiniz. Fakat sembol listesinden istediğiniz klemensi kopyalayarak büyütüp istediğiniz formata getirebilirsiniz. Yazı karakteri ise resimde verilmiştir.
  7. isa birinci

    Eplan P8 de Otomatik kablo numarası vermek

    Sayın Çalık merhaba; Öncelikle numaralandırma yapmak için bir format belirlemek gerekiyor. Siz formatınızı belirlemişsiniz. Öncelikle ben göndermiş olduğunuz resimdeki çizimden anladığımı size anlatmak istiyorum. Sigorta numarası F110 a kadar çıktığına göre 3 faz yaklaşık 36-37 adet sigorta...
  8. isa birinci

    EPLAN 2.7 cihaz etiketine göre kablo etiketi oluşturma sorunu

    Merhaba; Ekteki dosyayı içe aktarıp deneyebilirsiniz. Anladığım kadarı ile pano içi kablo etiketlerine girdiği yerin adını yazmak istiyorsunuz. İlgili etiketleri de direk yazıcıya göndermek istiyorsunuz. Hazırlamış olduğum örnek == / = / ++ / + fonksiyonlarının hepsini içeriyor. Dolayısı ile...
  9. isa birinci

    Eplan P8 İkinci Pano Kablo Numaralandırma Sorunu

    Ekteki numaralandırma formatını kullanabilirsin. Dosyanın adından hangi mantıkta numaralandırma vereceğini anlayabilirsin.
  10. isa birinci

    Eplan p8 kablo otomatik numaralandırma sorunu

    Ekteki numaralandırma mantığı sizin istediğinize uyuyor sanırım. Ayrıca Bu numaralandırma sayfa+sutun+ve sayfadaki sıra numarasını veriyor. Çapraz atama yapılan kablolara atama referansını yazıyor. Ayrıca CPU kısmında giriş ve çıkış adreslerini alıyor. Numara vermeden önce içe aktarım yapmanız...