  1. 45 kw motor yildizdan ucgene geciste Termik manyetik salteri açtırıyor

    Yıldız üçgen rölesi siemens marka takılıydı mevcutta biz entes marka röle ile değiştik. Sorun yaşanmadı izleme yapıyoruz. Siemens marka olanda sadece tek zaman vardı entes de iki ayrı zaman var suan deneme yapıyoruz aldığımız geri dönüşe göre bugüne kadar sorun olmadı. Değerli geri dönüşleriniz...
  2. 45 kw motor yildizdan ucgene geciste Termik manyetik salteri açtırıyor

    Yildiz üçgen rölesi degistirildi mevcutta siemens marka takılıydı tek ayar skalali olan. Entes yildiz ucgen rölesi takildi çalıştırıldı sorun yok gibi izleme yapıyoruz şimdi tekrarlayacak mi bakıcaz. TMS uzerinde tek ayar skalası var 112-160 A ayarlı ve 160 ta ayarı. Schneider easypack serisi
  3. 45 kw motor yildizdan ucgene geciste Termik manyetik salteri açtırıyor

    Schneider 111-160 A ayarlı. Salteri actirirken kisa devre oluyor gibi açtırma yapıyor
  4. 45 kw motor yildizdan ucgene geciste Termik manyetik salteri açtırıyor

    Arkadaşlar Merhabalar bi fabrikada 45 kw motorla çalışan bi üretim hatti var. Motor bazen 5 kez çalıştıktan sonra bazende ilk kalkışta ucgene geçerken TMS 'yi açtırıyor TMS 160 Amper. Yildiz ucgen rölesi var sistemde ve 80-100 A motor koruma salteri var. Daha önce bu sorunu yaşayan varsa nasıl...