hainkostoq kullanıcısının son içeriği

  1. Pıc programlama eğitimi

    https://www.udemy.com/course/pic-mikrodenetleyiciler-pic16f887-877a-84a-bol-uygulama/ https://www.udemy.com/course/pic-programlama-kursu-mplab-x-ide-ve-proteus/ bir inceleyebilirsin.kolay gelsin
  2. Tia portal hafıza sorunu

    mümkün değil.zaten program atarken ilk yükleme sayfasında ilk açılan pencerede cpu kapatman gerektiği(stop all) söylüyor.daha sonra programı yükledikten sonra yine benzer pencere açılıyor ve orada istersen (start) secenegini secebiliyosun.secmezsen programı cpu ya atar.ama start konuma...
  3. S7 1200 cpu v4.3

    hocam sanırım V1.0 dan V4.3 e geçiş mümkün olmuyor sanırım.yüklemek istediğinizde V1.0 çok eski sürüm diye hata alıyorsunuz ve sonuç olarak upgrade etmiyor.konuya çok hakim değilim ama hatırladığım kadarıyla dediğim gibiydi hocam sanırım V1.0 dan V4.3 e geçiş mümkün olmuyor sanırım.yüklemek...
  4. S7 1200 cpu v4.3

    programda kullanılan cpu versiyonun eski olmasından kaynaklı açılmıyor.siz programı açarken s7 1200 V4.3 cpu mu sectiniz hardware kısmında ?
  5. Cisim algılama sensörleri hakkında bir soru ?

    kutunun içi neyle dolu olacak.bir tank gibi düşünüp içi sıvı ile mi dolacak
  6. generatörün yüklenmesi nasıl oluyor

    Hocam şimdi bir sorum olacak.biz scada üzerinden yükün set değeri iken 5mw iken 10 mw a set ettik.normalde aktif güç mildeki güçtür dedik dolayısıyla sadece governor ayar kanatları açması lazım devri sabit tutmak için.peki ne oluyorda ikaz akımıda artıyor.? Benim yükü arttırmam gerilimi nasıl...
  7. PMG ikaz sistemi

    * Sayın hocam öncelikle bu değerli bilgiler için teşekkür ederim.Bu konular hakkında araştırma yapabileceğim kaynak(internette yok denecek kadar az,uzun süredir işim gereği araştırıyotum fakat çok az kaynağım var.) veya elinizde mevcut döküman varsa paylaşırsanız cok memnun olurum.
  8. Jeneratörlerdeki ikaz sistemi

    hocam sana zahmet elinde dosya veya kaynak varsa paylaşabilirmisin.bende bu konuda araştırma yapıyorum yardımcı olursan cok sevinirim.Varsa hes ile alakalı döküman eğitim vs paylaşırsan da memnun olurum.
  9. generatörün yüklenmesi nasıl oluyor

    Hocam bu generatördeki yükü arttırma olayı nasıl gercekleşiyor.mesela biz aktif gücü arttırmak istediğimizde sistem üzerinde değişen şey nedir? Generatör çıkış gerilimi uyartım akımı ile sabit tutuluyor dedik.peki çıkış gücünü arttıran şey nedir ? Stator akımı mı manyetik alan mı veya bir başka...
  10. Jeneratörlerdeki ikaz sistemi

    Sayın hocam bu ikaz sistemi hakkında detaylı bilgi için kaynak varmı elinizde.Bir HES te çalışıyorum yeni başladım ve aklımda bir takım sorular var
  11. plc işlem önceliği

    Sorunu çözdüm galiba.timer çıkısı 1 oldugu anda q çıkısı 0 oluyor.q çıkısı 0 oldugu anda ise timer cıkısı 0 oluyor.timer çıkısı 0 oldugunda ise q yine 1 oluyor ve timer yine 10 sn saymaya baslıyor.kısır döngü bu şekilde sanırım.
  12. plc işlem önceliği

    Ekteki örnekte i0.0 a basıldıgı anda q0.0 aktif oluyor ve timer 10 sn saymaya baslıyor.10 sn sonunda benim beklediğim t37 kontagının aktif olup q0.0 stop yapması.ama gerçekleşen işlem 10sn sonunda q0.0 hala aktif ve timer sürekli 10ar sn saymaya devaö ediyor.bu durumu nasıl açıklayabiliriz
  13. Hidroelektrik santrali generatör çıkış gücü

    Back up dosyaları mevcut Siz de mi HES te çalışıyorsunuz
  14. plc işlem önceliği

    Zamanlayıcıdan ziyade mantıgını anlamak istiyorum
  15. Hidroelektrik santrali generatör çıkış gücü

    Hocam ozaman şöyle diyebilir miyiz ; Kanat ayarı ile ikaz akımı senkron bir şekilde değişiyor.biz gücü arttırdıgımızda kanat açıklığı artıyor buna karşılık rotor sargılarına uygulanan ikaz akımı artıyor,ikaz akımının artması ve kanat açılarının artmasıda rotor frekansını sabit tutuyor.(rotora...
Geri
Üst