  1. Devir sorunu

    Fanlari yenisiyle değiştirdik cevaplar için tesekurler
  2. Devir sorunu

    Mehmet bey teşekkürler .Aynı fanlardan bir grup daha var onların dönüş hızları daha fazla ve çektikleri akımlar 3 amper civarında bizim aklımızi karıştıran da bu oldu galiba yani aynı fanlarin bir grup daha devirli dönüyor ve çektikleri akim 3 amper diğer grup ona göre daha yavaş dönüyor ve...
  3. Devir sorunu

    Teşekkürler sami bey
  4. Devir sorunu

    Amperler şöyle 1.8. 1.6. 1.7
  5. Devir sorunu

    Akımları olcmedim
  6. Devir sorunu

    Motorlar direk kontaktorle yol veriliyor .voltajlar normal.aynı fanlardan yine var nerdeyse yarı yarıya düştü devirleri
  7. Devir sorunu

    Motorlar 3 faz
  8. Devir sorunu

    Su soğutmalı makinemezde 2 adet 2kw lik fan motorları var .son iki gündür bu fan motorları normalden yavaş dönmeye başladı ve suyu tam sogutamadigi için makine yüksek sıcaklık alarmı veriyor .sizden öğrenmek istediğim 2 fan motorunda devirleri neden düştü ne yapabilirim teşekkürler.
  9. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    sy digitalist emeğin için çok teş ederim tam istediğim şeyi çizmişsin bunu uyğuluyacam teş ederim
  10. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    mrb öncelikle ilgin için teş ederim.panonun ve komprasörün üstündeki üretici firmanın koymuş oldugu acil stoplar panonun elektriğini kesmiyor motorları durduruyor bende bunlara ilaveten 3 adet daha ayrı yerlere monte etmek şartıyla acil stopdaha eklemek istiyorum,ekliyorumda burda sorun yok...
  11. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    yaşlı uzman abim sana vereceğim uçları nasıl gireceğimi söylersen çok sevinirim .iki panoda da acil stop çıkış uçlarını vermişler 31.1 ve 31.2 bu uçlar iki panoda da var.şimdi ben çözemediğim birinci panodan 31.1 den aldım ucu seri şekilde acil stopları gezdirdim tekrar panoya geldik normalde...
  12. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    acil stopları seri bağladım ama asıl sorun iki panoya bu uçalrı nasıl gireceğiz .acil stobun herhangi birine basınca ikipanoda stop edecek ,
  13. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    s.a.arkadaşlar bir konuda acil bilginize ihtiyacım var yardım ederseniz sevinirim. iki adet komprasör 355kw ve bunların ayrı ayrı kumanda panoları var.komprasörlerin üzerinde ve kumanda panolarında birer tane acil stop butonu bulunuyor.bunlara iaven farkı yerlere 3 adet daha acil stop butonu...
  14. KAÇLIK KABLO ÇEKMELİYİM..

    babki ark ilgin için teş .bu gün motor beslemeleri için kaçlık kablo çekmemiz gerektiğine karar verildi 360 kw ya faz başına 2*185 260 kw yada 3*150 lik kablo çekilecek bakalım motorlar devreye girince ne olacak ..bende merak içindeğim doğrusu.
  15. KAÇLIK KABLO ÇEKMELİYİM..

    arkadaşlar karar veremediğimiz bir konuda yardımcı olursanız sevinirim&nbsp;<br>&nbsp;<br>yeni bir doğalgaz tesisi kuruyoruz 2 adet komprasör motorumuz var ikisinide ayrı ayrı besleme kablosu çekilecek.<br>motorlardan biri 355kw bunun yanında 8 adet 1 kw fan bir adet 1 kw yağ pompası yani toplam...