peki başka bır kaynaktan plc ye analaog sınyal uygulayıp sıstemı o şekılde kontrol etme sansınız varmı
ayrıca gelen akım bilgisine gore cıkış gerilimi nasıl olmaktadır.cıkısta 5 volt var ıken sıstemden gecen akım degerı nedır.bunlara gore analog gırısı skala ayarı yapmalısınız.
size bir kac sorum olacak
1-yaptıgınız devrenın cıkısı nedır acaba 0-10 volt mu yoksa 4-20 ma mi
2-plc analog gırısını dogru kalıbrasyon yaptınızmı acaba
rezıztanslar ıclerınde bulunan ızalasyon maddelerı durdugu zaman ortamın nemını toplamaktadır.bu nem ılk calıstırmada sorun yasatmaktadır.Bu nemın bır sekılde uzaklastırılması netıcesınde eskısı gıbı calışmaya devam etmektedır
eger ısı kontrolu vede pıd kullanacak iseniz deltanın dtc1000v mödülünü vede dtc2000v mödüllerinizi kullanmanızı onerırırım.hem plc bagımsız olarak calısmakta pt100 ve termokupl lar ıle ısıyı okumakta ve cıkısında role veya ssr surulebılmekte vede ekran ıle rs 485 uzerınden haberleşme ile set...
Potansiyometre ile olur .potun iki ucuna 10 volt verdikten sonra orta uç ile eksi uç arasını analog girise baglarsiniz ölçüm yapabilirsiniz.pt100 ve benzeri ürünler 0 10 volt arası çıkış vermediği için direkt analog girişe baglanamazlar.bu işlemler için dönüştürücü kullanmanız gerekmektedir
yukarıdakı program yerıne aşagıda eklemiş oldugum programı denermısınız acaba burada netice alırsanız ekran ıle rs 232 uzerınden hız kontrol ıle plc uzerınden haberleşırsınız
programı ınceleyebılırmıyım acaba paylasırsanız bır yanlış durum olmasa haberlesmesi gerekır
kablonun ölcu aletı ıle kontrolunu yapınız.başıma en cok gelen olaylardan bırıdır.örnegin vfd de 9.00 icerisindeki adres degeri nedir.1 olmalı
bu degerlerı ekranda okuyabılıyorsanız eger ekranda arka plan makro yazarak
mov komutu ile bu degerlerı kolaylıkla plc data alanlarına transfer edersınız daha sonra plc bu data alanları ıle işlem yapabılırsınız .Komut örnegi dtc1000v için verilmiştir.Secenekler menusunden arka plan makroyu...
Ben yaptığım plc projelerinde transistör çıkışlı cihazları şecmekteyim.Bu cıkışlara röle takarak harici devreleri bunun uzerınden kullanmakta vede ters dıyot baglayarak transistorun korunmasını saglamaktayım.bu aynı zamanda bana tamır ve servıs kolaylıgı saglamakta olup en sık olusan arızalardan...
Lütfen paylaşımlarımızda polemık olusturmamaya dikkat edelim.
Bu konuda başlıgından anlaşılacağı uzere delta plc gelecegı hakkındadır.Delta markası bu zamana kadar Fast A.Ş tarafından getirilmiş vede teknık destegı verılen bır plc olup bugunden sonrada delta plc Türkiye ofisi vede onun...
ekran ile vfd el ile haberleşme kurabilmek için aşağıda belirtmiş oldugum ayarları yapmanız gerekmektedir.
haberleşme ayarlarından delta controller ASCII secenegini secmeli haberleşme parametrelerini 7 even 1 olarak ayarlamalısınız
vfd el tarafında ıse 2-00 frekans komut kaynagını...