Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
projeyi belediye raportörleri ile görüşüp tadilata sokun ve projeyi yerinde yaptıgınız gibi tekrardan çizip onaylatın.Sonra onaylı projeyi Dağıtım firmasına tekrar yeni başvuru oluşturun
Upsin çalıştığı watt değerine göre sigorta değeri ve kablosu elbette değişir.Mesela ofisimizde birden fazla ups var bazıları 1.5luk kesit bazıları 2.5kesit tamamen aldığın ürüne bağlı değerlerin
Derdini tam olarak bilmiyorsun üç çeşit smm var kendi adına,ücretli, ortak şeklinde.Eğer sen kendine ofis kurup kendi işini yapacaksan önce bir firman olması gerekir.En az şahıs firması kurarak ondan sonra kendi adına Smm çıkartabiliyorsun.Dolayısıyla emoda senden vergi levhası istiyor.Senin...
32A çok yüksek bir rakam onun beslemesini daireden veremezsin sistem kaldırmaz.Her ne kadar anasigortayı büyütsen de evdeki diğer çalışan cihazlar sisteme çok ağır gelecek.İllaki 32a kullanmak istiyorsan beslemesi anasigortadan ayrı olmalı yani besleme sadece ona gelmeli.
Ana kolon şemasında vardır. Proje kontrolü çoğu belediyede ana kolon şemasında olduğu için oraya koyup bırakıyorlar. Eğer yoksa proje eksik veya çoklu tiptir. Diğer tiplerine eklemişlerdir
Merhabalar max 16Ade çalışan bir şarj aletin var.3x2.5 halogen free kablo kullanabilirsin. Çünkü 2.5 kesit 20A kadar akım taşıma kapasitesine sahip. Sigorta olarak da B tipi 20 amper sigorta kullanmalısın.Eğer şarj aletinin kalkış akımı yüksekse Ctipi 20A kullanmalısın. Diğer konu evlerde...
Kaçak olması durumunda 20A sigorta atmaz kaçak akım rolesi atar.Sigorta değiştirme konusu ise kullanılan 2.5luk kablolar olduğu için B tipi 20A sigortanın üstü zamanla kabloların erimesine yol açacaktır. 25A sigorta bir süre işinize yarayacak gibi gözükebilir ama uzun süre sonra kablolar...
Gerilim ve akım düşümü hesapları yaparken kolonlardaki kabloların aynı kesitteyse en uzun ve en yüklü panoya göre hesap yapman yeterli olur.Genel tablo ve başka panon varsa farklı kesitte onlarında hesaplarını koyman gerekir.Aydınlatma hesabı ise çoğu belediyede bakılmıyor.Bulunduğun belediye...
C tipi sigorta yeterli olan motora D tipi sigorta takmak sorun yaratmaz.D tipi sigorta gereken motora C tipi takmak sorun yaratır.Çünkü D tipi C tipine göre kalkış akımı çok yüksek olan motorlara takılır.Kısacası d tipi gereken motora c tipi takarsak sigorta atmasına sebep olacak fakat c tipi...