Sodece soğutma yapan bir sistem ile heat-pump sistemdeki evaporatör ve kondenser farklıdır. Konu biraz karışık, bir çok detay var. Bunlardan bir tanesine örnek vermek gerekirse;
Heat-pump sistemde soğutmada örneğin evaporasyon 7°C kondenzasyon 50°C iken ısıtma yaparken evaporasyon -5°C...
Selamlar,
Cihazı temin etmek sorun değil. Ama bu tip PLC lerde özel yazılımlar var. Yani PLC i bulsanız dahi içerisindeki yazılım olmadan işe yaramaz. Bu yüzden cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçseniz daha kolay olur.
Eğer yazılım elimde var derseniz Siemens'ten veya yetkili satıcıdan...
Olayı bütün olarak değerlendirmek ve çalışma (otomasyon) mantığını iyi bilmek gerekli.
Yanıldığınız bir konu var. Kombi su sirkülasyonu kombi fişe bağlı olduğu sürece devamlı olmaz. Diyelim oda sıcaklığı 20 dereceye ayarlı ve kombi sıcaklığı 60 dereceye ayarlı. Eğer oda 20 derece olursa kombi...
Öncelik oda sıcaklığı kombi oda sıcaklığına göre devreye girip girmemeye karar verir. Oda sıcaklığı düştüğünde kombi devreye girer oda sıcaklığı yükseldiğinde devre dışı kalır. Oda sıcaklığı yüksekken su sıcaklığı kaç olursa olsun devreye girmez zaten oda sıcaklığına bağlı olarak kombi...
Selamlar,
1983 model ise ya r22 ya da r12 dir. o tarihlerde 134a yoktu. r22 amerika dahil bazı ülkelerde halen kullanılıyor. Bizim dahil olduğumuz avrupa ülkelerinde yasak ama servis amaçlı olarak halen satılmakta. Bence kompresör üzerinden yola çıksanız iyi olur. copeland kompresörleri şu an...
Selamlar,
Kombi üzerinden ayarladığın değer su sıcaklığıdır. Oda termostatından ise oda sıcaklığını ayarlarsın.
Yani öncelik oda termostatına aittir. Oda sıcaklığı 20 derecenin altına indiğinde kombi çalışmaya başlar. Kombi 30 dereceye ayarlı olduğu için suyu 30 derece yapar ve oda sıcaklığı 20...
Selamlar,
Bu tip uygulamlarda 3 cihaz kullanılıyor. 1 adet taze hava cihazı, bu cihazda yoğun bir filtreleme olduğu için yüksek basınç gerekli ve bundan dolayı trifaze motor kullanılır. 1 adet egzoz fanı, bu cihaz normal egzoz sistemi için kullanılıyor ve hacim küçük olduğu için monofaze...
selamlar,
chiller'lerin seri uygulaması Su sıcaklık farkının (sistem dönüş ile sistem gidiş) yüksek olduğu çok özel proseslerde yapılır. Özellikle 10°C sıcaklık farkının altındaki proseslerde parelel bağlamak gereklidir.
Diğer taraftan yukarıda verilen chiller pompa bağlantılarında her chillere...
Sizdeki sistemde dediğiniz gibi montaj ters yapılmış. sistem çalışır ama verimsiz çalışır.
Yazdığınız sıralama doğru klasik bir klima santralı dizilimi
Ön ısıtıcı --> sulu nemlendirici --> son ısıtıcı --> soğutucu
Kış aylarında ön ısıtıcı sulu nemlendirici ve son ısıtıcı çalışır, yaz...
Özellikle yüksek kapasiteli bir chiller veya plakalı evaporatör kullanılıyor ise sıcaklık sensörü su sıcaklığını hissedinceye kadar donma gerçekleşecektir.
Selamlar,
Konu hakkındaki bilgi ve paylaşım çok güzel. Tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Bizde soğutma çevrimi kullanan bir firmayız. Özellikle ısı geri kazanımlı ısı pompalı havalandırma cihazları üretiyoruz.
Defros sadece soğut oda cihazları için değil tüm soğutma çevrimine sahip cihazlar için...
Selamlar,
Hidrofor sistemlerinde genleşme tankı hidroforun devreye giriş çıkış sayısına bağlı olarak belirlenir. Kapasite hesabı kullanım miktarı, kullanım sıklığı ve hidroforun devreye girme sayısına (bu sayı bizim belirlediğimiz değerdir) bağlı olarak yapılır.
Bu bağlamda maksimum tank boyutu...