merhaba
devreye almak istediğiz jeneratör aksa marka olup klemens sıralaması R1-R2-R3- şebeke referans fazları mp nötr ortak 80 numara ısıtıcı ve akü şarj redresör ortak faz beslemesi dir
tramsfer kontaktörlü ise 39 ve 42 numaralar şebeke jeneratör sinyal uçları yani kontaktörlere giden şebeke...
merhaba,
120 ah veya 100 ah ile de marş motoru çalışır.Ancak 120 Ah akü ile dizel motor hava yaptığında 10 sefer marşa basarsın 100ah akü ile 6 sefer başmış olursun. kabaca tarifi bu olur.
iyi çalışmalar.
merhaba.
datakom dsd 60 deprem sensörü 12 yada 24v dc besleme ile çalısır.
dsd 60ın bağlantı şemasını izleyin. deprem sensörünün NO kontağından çıkan eksi sinyali ile devrede röle çektirin ve deepsea 5220 ye giden deprem arıza girişini rölenin NO kontağından sürün.
mesafe uzunsa kablo üzerin de...
Mrb haberli kesintide kompanzasyon deveredemi kontrol edin. Kompanzosyonun beslemesini kesip tekrar haberli kesinti yapınız. Sorun devam ediyormu yazarsanız bizide bilgilendirin lutfen
Selamunleykum.
bu sistemin tek sıkıntısı mesafe uzun ise kontaktörlerin bobin ucunu besleyen enerjiyi jen kontrol cihazının cıkışına röle ile sürüp röleden çektirmek başka sıkıntısı yok gayet de mantıklı ve uygulaması çok yapılan sistem .
Ancak şöyle bir sorun daha var şebeke referansını tek...
Mrb arkadaşlar bunların yerine önerim jen kontrol modülü nun modeli nedir cihazın içinde haftalik çalışma olabilir yada yine aynı zaman rolesi kullanıp cihazın input girişine bağlantı yapılıp tabi cihaz programindan ayarlanıp şebeke kesildiği zaman o saatler arasında cihaz sebeke yi var olarak...
Merhaba .
Mekemaloglu dkg 103 ile bu işlemi yapamazsınız çünki o cihazın nötr leri de ayrı değil dir sistemde ki kaçak alkimlarin atmasını sebebi de cihazın şebeke ve jen nötr lerin ortak olması dir
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Mrb ilk basta marlamas ina dikkat edin akuler zayif kaliyor olabilir.ikincisi yakit devresinde hava olabilir. Yakit deposunda yakit varmi kontrol ediniz .
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Jeneratorun konulacagi alanda 300 kva bir jenerator icin gereken taze hava emisi ve sicak hava atışları yeterli sekilde saglanirsa her turlu motor ve alternator demonte edilip montaji yapılabilir.
Onemli olan hava sirkülasyonu yeterli sekilde olmasidir aksi takdirde montaji yapildiginda motor...