Arkadaşlar sorun çözüldü.OG.buşing kapama nem yapmış orta fazdan iptal ettik diğer fazlardan biri atmaya başladı.OG.buşing kapamaları iptal edince sorun çözüldü artık sigorta atmıyor.Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.
Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim.Orta fazın sigortasını 24.09.2020 tarihinde değiştirdik 29.09.2020 tarihinde tekrar attı.Sigorta devamlı gece atıyor.Hattın bulunduğu alan tesis içi yani ağaç yok.Ana şalterimiz 400A.Hattın bakımını yeni yaptık yani kırık yada çatlak izalatör...
Arkadaşlar trafonun üstündeki ayırıcının orta fazındaki sigorta 5-6 gün de bir atıyor.Trafom 250kVA.Hat başında sigortalı ayırıcım var.5 direkli ENH.ile trafo direğine geliyorum ve trafo direğinde de sigortalı ayırıcım var.Daha önce her iki ayırıcının sigortasıda aynı anda atıyordu ( her ikiside...
EMO.nun YG.İşletme sorumluluğu kontrol föyünde Topraklama dirençleri süresi sorulmakta.Burada sorulmak istenen topraklama tesisinin ne zaman yapıldığı mı?Topraklama direncinin süresi olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum.
Bilgi veren arkadaşlara çok teşekkür ederim.Bana görede binanın eş zamanlı yükü belirlenirken binanın toplam kurulu gücü x binanın eşzamanlılık katsayısı olmalı.Yönetmeliktede kurulu güç esas alınıyor.
Arkadaşlar binanın eşzamanlı gücü belirlenirken,
1 - Binanın toplam talep gücü x bina eş zamanlılık katsayısı
2 - Binanın toplam kurulu gücü x bina eşzamanlılık katsayısı
Bunlardan hangisi doğru.İç tesisat yönetmeliğine göre toplam kurulu gücün dikkate alınması gerekiyor.
Yapılan ve halen...
Arkadaşlar sitede dubleks bir evde 30mA.ve 300mA.lik KAK var.Son zamanlarda elektrik kesintilerinde bazen sadece 30mA.lik bazen her ikiside atıyor.Elektrik kesikken her ikisinide kaldırdığında elektrik geldiğinde bir sorun olmuyor.sadece şebekeden elektrik kesildiği zaman atıyor.Ev tesisatında...
Merhaba arkadaşlar,
1000kVA.lık bir tesis hafta sonları çalışmadığı için yani sadece dış aydınlatma ve bekçi oluyor ve endüktif %28 yazıyordu.Hafta arası fabrika çalışmaya başladığında fark kapanıyordu.Ama bu hafta sonu endüktif %162 kapasitif %19 yazmış.Tesisin yetkilisinden öğrendiğim...