Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Uzun zaman geçmiş ama bir düzeltme yapalım.m(3faz) katsayısı formulünde bulunan Xo değeri aslında hepimizin bildiği XL yani endüktif reaktans değeridir. Formulde yazarken kablonun 1 km deki endüktif reaktansını temsil ettiği için Xo yazmak yerine XLo yazmak daha şık olacaktır.Böylelikle Xo...
Çok teşekkürler dostum.Z-18 direğin ağırlığını bir türlü bulamamıştım.Tip projesinde ağırlığın olduğu yer silik çıkmış.Birde anladığım kadarıyla swallow demir direklerin ağırlıklarına galvaniz ve civatalar dahil değil.Bu ağırlığa %3 mü %5 mi koyalım?
Arkadaşlar merhaba.
Elinde partridge iletken (2. bölge) için tip projesi olan varsa paylaşabilir mi?
Şimdiden teşekkürler.
Not:İnternette aradım bulamadım.
Merhaba arkadaşlar.
Aşağıdaki fotoğrafta gözüken sistemde T2 trafosunun sekonderi ve primeri için uygun kesici ve ayrıcıyı hangi değerlerde seçebiliriz.İlgilenenler için şimdiden teşekkürler.
Yok yapmak istediğim tam olarak bu hatta devre yapıldı çalışıyor. simulasyonda potun %25,50,75 ve %100 durumları için bütün gerilim ve akım değerlerinide buldum. BD240 güç transistörü tamam ama BC337 tam olarak ne işe yarıyor onu tam olarak anlayamadım?
Evet arkadaşlar 25 kişi görüntülemiş cevap yok. Biraz daha açayım o zaman konuyu bu devrede 100kohm luk potansiyometre ile fanın dönüş hızı kontrol ediliyor.Ancak devredeki scr lerin nasıl çalıştığı hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa sevinirim.
Merhaba arkadaşlar,
Malum derslerin ağırlığı nedeniyle foruma uzun süredir giremiyordum ancak yine size işim düşünce girmek zorunda kaldım kusuruma bakmayın.
Okulda proje ödevi olarak rüzgar santrallerinde kullanılan röle sistemlerini verdi hocam.
Baya bir araştırma yaptım aslında bu...
Cevabınız kısmen doğru olsada bazı terimleri yanlış kullanmışsınız.
Sekonder sargı üzerinde sarıma bağlı olarak akım değil gerilim endüklenir.Eğer trafonun sekonderini yüke bağlarsanız yükten dolayı ve manyetik akıdan dolayı endüklenen gerilim olduğu için akım akmaya başlar.Eğer trafonun...