Daha önce input_PER kullandığımda absurt bit değer aldım. tuning i aktif ederken gelen değerler farklıydı.
Birkaç farklı videodan gördüğüm kadarıyla RTD modul kullandığım için de direkt input değerine yazdım.
Arkadaşlar kolay gelsin,
Elimde s7 1200 dc/dc/dc plc mevcut, 4xRTD modulu ile pt100 sensöründen sıcaklık okuyorum ve buna bağlı olarak analog çıkış modulünden 4-20mA çıkış kontrolü yapmak istiyorum. Bir noktaya kadar geldim. PID_Compact bloğunu kullanarak input kısmına sıcaklık okuduğum IW112...
Teşekkürler yardımınız için, fakat bu şekilde yaptığım zaman analog çıkışta herhangi bir değer değişimi olmuyor. Sıcaklık değişiyor ama analog çıkış değeri sürekli 27648 değerinde kalıyor.
Elimde s7 1200 1214DC/DC/DC plc , 8I/8O dijital giriş çıkış modülü, SM1231 AI4xRTD sıcaklık modülü ve SM1232 AQ4X14 BIT mevcut, yapmak istediğim şey bunlarla pt100 sensörden okuduğum sıcaklık bilgisine göre 4-20mA analog çıkış üretmek. Örneğin şuan IW112 datasından 20 derece aktif sıcaklık...
Diğer marka plc lerin bazılarında sistem set edilen dereceye göre auto tuning yapıldığı zaman sistem pid parametlerini kaydedip sonraki çalışmalarda otomatik olarak derecede bırakıyordu. Siemenste de bu şekilde bir auto tuning var mıdır ?
Merhabalar, ben bir yerdeki dereceyi pt100 ile ölçüp örneğin 70 derece de sabit tutmak istiyorum. 4 - 20 mA Oransal vana yardımıyla da buhar geçişi sağlanıp derece sabit tutulmaya çalışılacak, fakat hiç siemens plc kullanmadım. Bununla ilgili hangi parçaları kullanmalı ve neler yapabilirim...