Merhaba
DYN11
Açılımı :
Primer tarafı üçgen bağlı
Sekonder Tarafı ise Yıldız ve Nötr olan Trafodur.
11 ise faz açısıdır . 11*30 = 330 derece
bir de Doğru yazılımı Dyn11 olmalı..
2 tip sargı direnci ölçüm yöntemi vardır ;
1 - ) Akım - Gerilim Yöntemi
2 - ) Köprü yöntemi
Daha çok kullanılan Akım - Gerilim Yöntemidir.Bu ilkeye göre sargı iki akım ucu ile beslenir , iki ayrı gerilim ucu akım uçlarının iç tarafına değdirilir ve böyle akımın geçiş bölgelerindeki gerilim...
Güç Trafosu Testleri / Power Transformer Tests ( Opsiyonel )
% PF Testi / % PF Test
İkaz Akımı Testi / Excitation current
DC İzolasyon Direnci Testi / DC Insulation Resistance Test
Sargı Direnci Testi / Winding Resistance Test
Oran Testi / Ratio Test
Yağ Testleri / Oil Tests...
Arkadaşlar Nokta atışı:
Dyn5 grubunda Y.G sargısı soldan sağa doğru sarılıyorsa A.G sargısı ters yönde yani sağdan sola sarılır.
Dyn11 grubunda ise hem Y.G hem de A.G sargıları aynı yönde sarılır...
alt41
size ilk söyleyeceğim şey matematikte vektörler konusunu iyi bilmen gerekli...
ilk olarak trafolarda İKAZ akımı Im bakılır.bu da bize trafo bacaklarına ait mıknatıslanma akımının değerleri hakkında bilgi verir.Önemli bir testtir.Dyn5 sargısını örnek verecek olursak primer tarafından üçgen...
1 - ) 34500/1.732 =19.91V Bu senin primer dönüştürme oranın.
2 - ) 100 / 1.732 =57.73 V Bu senin Gerilim trafosunun ilk sekonder için çıkış gerilimin (Yıldız bağlı)
3- ) 100 / 3 = 33.33V Bu ise Gerilim trafosunun diğer sekonderi için çıkış gerilimin.Fakat bu açık üçgen bağlı yani rezüdüel...
I=(U/kVA/1.732)x100
formülenden hem primer sargı hem de sekonder sargı için gerekli akım değerini bulabilirsiniz.
fazlaca kullandığım bir yöntemdir.Tavsiye ederim.
Trafo sargı direnç ölçümleri trafo sağlamlığı hakkında bize fikir verebilir ama en önemli olan bence AC izolasyon testidir.
Verilen gerilim değerleri hatali bence...YG/AG arasi yapilan baglanti sekline gore 5kv veya 1kv olmali...YG/TANK arasi 1kv AG\TANK arasi 1kv olmalidir...