  1. DYN11 de N'nin Anlamı Nedir?

    Merhaba DYN11 Açılımı : Primer tarafı üçgen bağlı Sekonder Tarafı ise Yıldız ve Nötr olan Trafodur. 11 ise faz açısıdır . 11*30 = 330 derece bir de Doğru yazılımı Dyn11 olmalı..
  2. Trafo sargı direnç olçümu

    2 tip sargı direnci ölçüm yöntemi vardır ; 1 - ) Akım - Gerilim Yöntemi 2 - ) Köprü yöntemi Daha çok kullanılan Akım - Gerilim Yöntemidir.Bu ilkeye göre sargı iki akım ucu ile beslenir , iki ayrı gerilim ucu akım uçlarının iç tarafına değdirilir ve böyle akımın geçiş bölgelerindeki gerilim...
  3. 630 kVA Step up trafosunun çıkış değerlerindeki farklar

    Bağlantı grubu nedir ???
  4. Transformatöre Uygulanan Testler

    Güç Trafosu Testleri / Power Transformer Tests ( Opsiyonel ) % PF Testi / % PF Test İkaz Akımı Testi / Excitation current DC İzolasyon Direnci Testi / DC Insulation Resistance Test Sargı Direnci Testi / Winding Resistance Test Oran Testi / Ratio Test Yağ Testleri / Oil Tests...
  5. asenkron motoru iki sınır anahtarı ile ileri geri hareket ettirmek

    İstediğiniz devre şeması ektedir...
  6. Gerilim trafosu çevirme oranları

    açık üçgen devresi..............
  7. Trafolarda Dyn5, Dyn11 Olması Nasıl Seçilir? Kriteri, Amacı Nedir?

    Arkadaşlar Nokta atışı: Dyn5 grubunda Y.G sargısı soldan sağa doğru sarılıyorsa A.G sargısı ters yönde yani sağdan sola sarılır. Dyn11 grubunda ise hem Y.G hem de A.G sargıları aynı yönde sarılır...
  8. Kontak geçiş ve izolasyon direnci

    Kesici açık konumdayken kesme odasının/kutbunun ve mesnet izolasyonlarının kayıp faktörü %PF (=tan δ ) ölçülmelidir. Burada; Not: Basınçlı havalı, vakumlu ve SF6 gazlı kesicilerde %Pf hesaplanmaz, watt/mikroamper değerlerine göre değerlendirme yapılır. Yağlı kesicilerde % Pf değerleri 20 oC de...
  9. Trafo sargı dirençi ölçme

    alt41 size ilk söyleyeceğim şey matematikte vektörler konusunu iyi bilmen gerekli... ilk olarak trafolarda İKAZ akımı Im bakılır.bu da bize trafo bacaklarına ait mıknatıslanma akımının değerleri hakkında bilgi verir.Önemli bir testtir.Dyn5 sargısını örnek verecek olursak primer tarafından üçgen...
  10. Trafo sargı dirençi ölçme

    örnek vermen lazım..kapsamlı bir konu... trafolar üzerine yapılan primer testler mi yoksa zati koruma testlerimi(fonksiyon testleri)
  11. Gerilim Trafosu Sekonder Terminalleri

    1 - ) 34500/1.732 =19.91V Bu senin primer dönüştürme oranın. 2 - ) 100 / 1.732 =57.73 V Bu senin Gerilim trafosunun ilk sekonder için çıkış gerilimin (Yıldız bağlı) 3- ) 100 / 3 = 33.33V Bu ise Gerilim trafosunun diğer sekonderi için çıkış gerilimin.Fakat bu açık üçgen bağlı yani rezüdüel...
  12. Trafo sargı dirençi ölçme

    I=(U/kVA/1.732)x100 formülenden hem primer sargı hem de sekonder sargı için gerekli akım değerini bulabilirsiniz. fazlaca kullandığım bir yöntemdir.Tavsiye ederim. Trafo sargı direnç ölçümleri trafo sağlamlığı hakkında bize fikir verebilir ama en önemli olan bence AC izolasyon testidir.
  13. Yüksek gerilimli güç trafolarinin sargilarinin omik direnc farklari kaç % olmali?

    anımsadığım kadarıyla ( Rmax-Rmin / Rmin ) *100 sonucu küçük olmalı % 2 değerinden...
  14. gerilim trafosu hakkında - ölçü

    Rezudal gerilim...3.72v okursun...
  15. 6,3/0,5 kv trafonun meger testi nasıl yapılır?

    Verilen gerilim değerleri hatali bence...YG/AG arasi yapilan baglanti sekline gore 5kv veya 1kv olmali...YG/TANK arasi 1kv AG\TANK arasi 1kv olmalidir...