  1. transformatör nötr noktasi

    Nötr noktasından toprağa doğru nötr akımı akar ifadesi yanlış bir ifade değildir, konunun bir çok defa tartışılması da bilindiği ve anlaşıldığı anlamına gelmez ; 3 FAZ sistemlerde akımlar dengesizse nötrden akım akar, Türkiye Elektrik Dağıtım Sisteminde dağıtım trafolarının AG tarafında...
  2. transformatör nötr noktasi

    Değerli meslekdaşım; Sekonderi yıldız bağlı olan transformatörler büyük güçleri nakletmek ve dağıtmak için kullanılırlar, yıldız bağlamanın esprisi izolasyon seviyesini düşürmektir ; genelde sekonderinde nötr hattı taşımazlar . 154 kV luk iletim hatlarından nötr hattı göremezsin. 34.5/0.4 kV...