Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Herkese merhabalar, kolay gelsin.
Makinada emerson commander serisi sürücü bulunuyor. Sistemdeki arıza nedeniyle otomatik olarak kullanmıyorum. Manuel olarak çalıştırmam gerekli. Daha önce emerson hiç kullanmadım. Manueli de biraz farklı geldi. Siemens abb delta vb gibi değil. Boş vaktimde...
Aşağıdaki maddeleri ayrı ayrı denemeni tavsiye ederim.
Ayrıca; Siemens support sayfasını da kontrol et. Benzer problemler olabilir.
Siemens'in sitesinden programın win 10'a uyumlu olup olmadığını kontrol et.
Pc'nin güncellemelerini eksiksiz kur.
Yönetici olarak çalıştırmayı dene.
Tamamen...
Hmi içinde ilgili özellik olabilir önce onu kontrol et.
Değeri ekrana doğrudan da yazdırabilirsin. Daha güzel olur bence.
Yok olmaz ise ve ilgili özellik yoksa, paylaştığın matrixi kullanıp renkli çizgiler vs yardımı ile sıfırdan oluşturman lazım.
Display ekranlarda ki gibi
Sorun; Sistem servo sürücüyü bulamıyor.
Gördüğüm kadarı ile servo sürücüye ip adresi atamamışsın. Cihazı görüyor ama ip adresi olmadığı için bağlanamıyor.
Servo ya ip adresi ver. Büyük ihtimalle çözülecektir
Plc ve ekran ile yapabilirsin.
1-) motorun bir turunda kaç pulse geliyor ve bir tura karşılık kaç mm ilerliyor önce bunları ölç. Sonra gerekli matematiksel hesabı yapıp istediğin mesafede ilerletebilirsin.
2-) Panel içerisinden ilgili alanda max min limit ayarı yapabilirsin. Veya plc içinde...
Doğru düşünmüşsün.
Farklı bir home metodu dene. Yine aynı hatayı verecek mi?
Olmaz ise siemens support sayfalarında hatayı arat.
Kuvvetle muhtemel orada yazan,soran olmuştur.
Cihaza,pc ile bağlandığında alarm sayfası göreceksin. Farklı isimde de olabilir.
Orada cihazın neden arızaya düştüğü veya hata kodu veya mesajı olması lazım