dupisk kullanıcısının son içeriği

  1. dupisk

    X/5 sayaçın akım trafosu x/1 olur ise sonuçları ne olur?

    sayaç marka model nedir sayaç x1 olmasın foto atma imkanı var mı
  2. dupisk

    Devir Bekçisi / Hareket İzleme Rölesi

    maliyet ne olur kart 12 volt ile çalışacak
  3. dupisk

    Devir Bekçisi / Hareket İzleme Rölesi

    dc akım ölçecek çok ufak akım geçse bile röleden çıkış verecek bir kart yapabilirmisin
  4. dupisk

    Rf kumanda istediğim gibi çekim yapmıyor.

    kaliteli bir avize kumandası kullanın
  5. dupisk

    Şönt reaktör hesabı ?

    yük günün tüm saatleri için aynı ise doğrudur fakat değil ise yanlıştır en doğrusu 10 kvar şönt sürücü 3 adet 3.33 kvar monofaz şönt reaktör tabi rölede sürücüye uyumlu değil ise onu da değişmen gerekir daha net hesap için bir günün tüm günü saat başı endeks alırsan daha doğru bir hesaplama...
  6. dupisk

    ANENG 620A True RMS 4.7-inch LCD Automatic + Manual Pocket Digital Multimeter Ölçüm Hatası

    aynı anda değilde birde ayrı ayrı ölçmeyi dener misin yani her neyi ölçüyorsan önce birinden sonra birinden dene sonuç yine aynı çıkacak mı
  7. dupisk

    Tristör ile rezistans sürme

    Enda markanın power regülatör leri var bunları incele https://enda.com/en/automation/g%C3%BC%C3%A7%20reg%C3%BClat%C3%B6rleri/erpa1/
  8. dupisk

    Geri vitese takınca müzik sesinin kısılması

    Hoparlörlere giden kabloları bir rölenin NC kontağından geçir sonrada röleyi geri vitese atınca yanan lambaya bağla tamamdır
  9. dupisk

    Plc'de ımmedıate kontak

    Bu komut plc lerde acil durdurma komutudur plc lerde çalışma mantığı şöyledir yazılan programı plc satır satır ve her satırda sırayla okur bu konuda komut ise sırasını beklemeden direk programı durdurma içindir
  10. dupisk

    Kaç Kva jeneretor gerekli

  11. dupisk

    Kaç Kva jeneretor gerekli

    iki tane makina, insan, araba, asansör her neyse iki tane var atıyorum ikiside 100 kw iş üretebiliyorlar birine 100 kw yük bindiriyorsun birine 75 kw yük bindiriyorsun sizce hangisi çabuk yaşlanır ikisi de günde sekiz saat full çalışıyor karar sizin sadece ben kendi fikrimi söyledim demek...
  12. dupisk

    Kaç Kva jeneretor gerekli

    jeneratörler trafo gibi hareketsiz olmadığı için toplam güçün üstünde seçmek daha doğrudur hem jeneratörünüze ne kadar az yük binerse ömrü daha uzun olur bir malzemeyi maksimum güçte kullanmak her zaman kullanım ömrünü azaltır. bir de kva ile kw karıştırmamak gerekiyor benim fikrimi...
  13. dupisk

    2 adet trifaze UPS Parelel nasıl baglarim

    İki adet UPS aynı marka ise firmaya bildirirsen senkron uygulaması yapıp bağlayabilirsin paralel bağlama olayını bir çok projemizde yaptık
  14. dupisk

    Yüksek gerilimde yaklaşma mesafesi

    herhangi bir formülü var mı bilmiyorum ama normal kuru havada emniyet mesafesi kilovolt başına 1 cm dir
Geri
Üst