akım trafolarım 50/5 demişsin ama ;
L1 540
L2 1000
L3 750
şeklinde amper değeri okumaktaysan r.g.k 'nin akım trafolarının değerleri yanlış girilmiştir.
yani 50/5 akım trafosunun r.g.k menüsünde oranı 10 a olmalı
kaba bir hesap yapacak olursak; en yüksek okuduğun değer L2...
sayaç bilgilerini de yani sayacın indüktif reaktif mi yoksa kapasitif reaktif mi yazdığını belirtmemişsin.bunları belirtirsen daha fazla yardımcı olabiliriz. bunun haricinde;
1 kondanstör sıralamasında bir sıkıntı olabilir.(örneğin trifaze kademe il bağlanması gerekirken monofaze kademe ilk...
fahri bey;
bir mühendislik firmasında hizmet vermekteyim. mühendislik firmaları bu tip konuları sıkı takip etmektedir çünkü hizmet verdiği işletmeler bahsettiğimiz gibi bir durum ile karşılarşır ise ve mühendislik firması da işletme sorumluluğunu yapıyor ise bunun sorumluluğu firma adına ağır...
aslında ceza seviyeleri düşük fakat işletmelereden gelen baskılar neticesinde hala er%20-kr%15 seviyesinde devam etmektedir(baskı demememdeki kasıt işletmelerin genel olarak ER(endüktif reaktif) seviyelerinin %14-%17 seviyelerinde gitmesi). 2013 yılı içerisinde hem ceza oranları düşürülecek hem...
cevap veren herkese teşekkür ederim. sistemi bana zorla kurdurdular tabi ki çalışmadı :). bu konu ile ilgili nette araştırma yaptığımda invertörlü düzenler için(ve de k.g.k) tasarlanmış özel k.a.r düzeneklerinin olduğunu gördüm.
şimdiki sorum şu olacak ; a.b.b nin rd223 b tipi kaçak akım...
arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi bir işletmedeki makinaya 3 faz ve sadece toprak hattı geliyor.nakinada nötür bulnmamakta makina üzerinde izalasyon trafosu da mevcut değil. şimdik sıkıntım şu; bu makinanın ana şalterinnden troidal a.t vasıtası ile şalterine açtırma mekanizması koyarak...
inverterlerin oluşturduğu parazitleri sn.nacak_68 belirttiği gibi filtre ve şok bobinleri ile bertaraf edebileceğiniz gibi piyasada bulunuyor mu bilmiyorum( yurt dışından gelen makinalarda bulunabilmekte) ekranlı güç kabloları vasıtasıyla makina motorlarının bağlantısını yaptığınızda...
öncelikle gerilim düşümünün sebeplerini araştırmanızı (kablo kesiti uygun mu? enerji geliş istikametinde ki bağlantılarda ve sigorta şalter vb.. gibi devre elemanlarında gevşeklik var mı?) tavsiye ederim.
enjeksiyon makinasının ocak ısılarını gösteren kısımda ocak ısılarını haftanın istediğin günü açabileceğin bir seçenek olması lazım. bundan faydalanabilirsin. tabii makina şalterini kapatmamak şartıyla :)
arkadaşlar önceklikle şunu belirteyim Trafoya müdahale etme şansım yok çünkü enerjiyi BEDAŞ'ın trafo postasından alıyoruz.Ayrıca geçen yıl bu olaylar tekrar olurken (ki ben 8 aydır orada çalışıyorum) BEDAŞ'tan gelip ölçüm yaparak trafonun gerilim kademesini yükseltmişler.
nacak_68; sistemde...
arkadaşlar soruyu sormamın sebebi şu; yerden rakım olarak 40 metre yüksekliğe 2000m kadar bir mesafeye su basan 22 kw 3 adet motorun üçü de çalışmaya başladığında trafo çıkışı 372 v ,motorların bulunduğu alandaki gerilim ise 346 v seviyesine düşmekte. ben bu gerilim düşümünün sıkıntı...
bahsetmiş olduğunuz elektriksel dalgalanma sadece yağmurlu havalardamı yoksa yıldırım düşmeleri esnasında mı olmakta? bunu şu nedenle sormaktayım orta gerilim hatlarında direklerde (özellikle metel direklerde) izalatörden yağışlı havalarda toprağa akan gerilim, çevrede bulunan ve yüksek gerilim...