200 hp dalgıç motorlarımız sarılıp geldikten bir süre sonra içerisindeki sargı kayarak zemine oturduğundan sarım oturan kısımdan patlıyor. Ne yaparsak ta çözüm olmuyor bu soruna çözüm bulan var mı?
İlk olarak yazmayı unuttuğum nokta "motor inverter ile kalktıktan sonra 50 hz te şebekeye aktarılıyor"
Esasında bir sorun yok ama bir pompa firmasının bana motorlara 5 sn, olmadı en fazla 10 süre ile ve minimum 30hz te yol ver yoksa pompa zarar görür dedi.
Ben şu anda 30hz 20 sn olarak...
Rölecilerden kademe değerinin doğru ayarlandığını öğrendim. 500 ampere ayarlı. 600 amperlik a.t. var. Ama iki kere kesici açtı. Anladığım kadarıyla harmonik açtırdı. xt açtırma süresi galiba, 0,3 saniyede açıyor.
Toplam harmonik değerleri %20-30 larda akım ve gerilim neredeyse eşit.
Baya eski röleler iki tane, birini yarım yamalak anladım diğerini tam çözemedim
Bu röleler hakkında tecrübeli bir arkadaştan yorum/aydınlatma bekliyorum. Teşekkürler.
Başlangıçta aynı makaradan ayrılan 3 XLPE kablonun 2 sene sonraki durumu.
Dağıtım hattımıza bağlı bir çok abonede bunu görüyorum bu sorun nedir topraklamadan şüpheleniyorum ama net bilgim yok bilgisi olan arkadaşlardan yorumlar bekliyorum.
Epeydir araştırıyorum, teiaş için bu dediğin mpr63 lüks bile çünkü onların böyle bir kalite kaygıları yok. Lakin dağıtım firmaları ticari ve teknik kalite yönetmeliğine göre Enerji Kalite Analizörü ile enerjilerini ölçmek zorunda bu cihazlar da 1800-5000 Avro gibi yüksek maliyetteler.
Avrupalı...
İzolayson ölçüm cihazı aldım 500 volt ta bu sarımı yaptırdığım firmadan aldığım motorları ölçtüm bir de orjinal motoru ölçtüm.
Pinti pis hayvan herifin sarımlar arası omaj farkı 4 Mohm ile 30Mohm arasında gezerken
Orjinal motor sarımının izolesi 200 MOhm
Arkadaşlara tavsiyem şu; ya bu tip...
İstediğim şey kaybolan devir kaydını formülize etmek. Deneme yanılma ile motorda arızaya sebebiyet verebilirim.
Aslında yıldızdan üçgene geçerken de aynı sorun var ama orada sorunun çözümü yok çünkü devirle ilgili yapabileceğiniz hiç bir şey yok.
Softstarter yıldız üçgeninin yumuşatılmış hali...
Öncelikle bu uyguladığımız bir proje, şu an 200 hp lik motorlar inverter ile yol alarak şebekeye aktarılıyor.
50hz e kadar çıktıktan sonra 50hz lik şebekeye aktarıyoruz.
Lakin gerçek şu ki şebekeye aktarma anında motor karşı yükün etkisiyle illaki yavaşlayacak ve benim inverter ile 50hz e...
SORU:
2950 d/d
50hz
147kw (kapasite)
motor verim: 0,83
U: 380
pompa verim: 0,76
etiket değerlerinde bir motora öncelikle inverter kontaktör grubu ile yol aldırılıp şebeke kontktör grubu ile şebekeye aktarılmak isteniyor.
Inverter kontaktörü ile yol alan motor kaç devire çıkartılmalı ki...