Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Yapıyorum ama sorunu anlayamadım.
Bir şey daha sormak istiyorum. PLC projesinde Tımer'dan Preset Time değerine(md20 verdim mesela)HMI'dan 10sn için 10 değil 10000 girmek gerekiyor. ms olarak yani. saniye olarak girilemiyor mu acaba?
Merhaba ustalarım.
plc 1214c ve KTP 600 Basic Mono ile yapmış olduğum projeyi çalıştırıyorum.
Ancak projede değişiklik yaptığımda proje KTP 600'de çalışmaz hale geliyor.
TIA PORTAL V13'ü kapatıp tekrar açarsam yeni bir projeyi çalıştırabiliyorum.
Bunun sebebi nedir acaba?
Merhaba.
Ekteki resimde yaptığım devre ile Başlat butonuna bastığımda M0.0 clock pals ile sayıcıya 1sn ara ile çıkış verdirmek istiyorum. Sayıcı çıkışındaki Q0.0 çıkışına bağladığım lamba 1sn ara ile yanıp sönecek.
Ancak Q0.0 çıkışındaki led belirli belirsiz yanıp sönüyor.
Mantığı bir türlü...
I0.1 girişine bağlı butona bastığımda TON zaman rölesi 10sn sayacak ve her 10sn'de bir counter'ı 1 artırsın istiyorum.
Ladder diyagramında, timer ve counter kullanarak yapmak istiyorum. Eklediğim resimde yapmaya çalıştım ama olmadı.Yardım edebilirseniz sevinirim.
Siemens s7 1200 CPU 1214C
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Akşam eve geldiğimden beri devreyle uğraşıyorum. Az önce tamamlayabildim. Sizin anlattığınız şekilde olacağını düşünerek daha önce çok uğraştım ama yapamamıştım. Yardımlarınızın bana çok yararı oldu. MW10'a attığım değeri QB alanına nasıl atılacağını...
Estağfurullah. Demek istediğinizi anladım. Denedim. Dediğiniz gibi butonların hepsine aynı anda basıldığında da Q0.0 çalışıyor. Bir de butonlara karışık arka arkaya bastığımda da Q0.0 çalıştı.
Çalıştırdığım devrenin resimlerini koyuyorum.
Vaktiniz olduğunda bu duruma da bir çözüm üretebilir...
Devreyi çalıştırdım. Çok teşekkür ederim. Fakat 1. Networkü tam anlayamadım. I0.5 kontağını açık yapıp, NOT komutunu kaldırıp, I0.5 e basıldığında M0.5 i aktif ettiğimde de devre çalışıyor.
Neden 1. Networkü bu şekilde tasarladınız? NOT(Değil komutu) burada benim anlamadığım bir işlevi mi var...
Arkadaşlar merhaba.
Devrede I0.0, I0.1, I0.2 ve I0.3 girişlerine bağlı 4 tane butonum var. Bu butonlara ancak I0.2, I0.4,I0.1,I0.3 sırasıyla bastığımda Q0.0 çıkışına bağlı motorum çalışacak. Bunu Tia Portal V13 CPU1214C ve Ladder diyagramında nasıl yaparım? Bunun için bir komut var mı?