Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Evet müstakil ölçünce yaklaşık olarak 300W tüketim var. Sanki şöyle bir durum oluşuyor reaktör devreye girince kapasitif yok oluyor yok olan güç aktife dönüşüyor. Yani ekteki fotoğraf gibi bir durum var. Ekteki fotoğraf Entes firmasının kompanzasyon sunusundan.
Sistemde redresör vardı onu çıkartıp tekrar ölçtüm yine aktif ilerliyor. Biz ölçümü AG den yapıyoruz. OG hattında ise kaplin kapasitör var acaba ag tarafını etkiliyor olabilir mi?
Sami bey öncelikle ilginize teşekkür ederim. İşletmedeki enerji tüketimini kestim ölçüm yaptım aktif tüketim yok, sadece reaktörü devreye aldığımda aktif enerjim ilerliyor. Dağıtım şirketine Sayaç değişikliği yaptırdım sonuç değişmedi. Ama makel marka sayaça reaktörü direk bağlarsam reaktif çok...
Merhabalar;
Sistemimde kapasitif den cezaya giriyorum . Reaktör bağlıyorum bu seferde aktif gücüm artıyor.
Sami bey merhaba elimde 5KVAR şönt reaktör bağladığımda aktif gücüm yaklaşık 3KW artıyor bunun sebebi ne olabilir
merhaba arkdaşlar benim bir sorum olacak joistik ile küresel motor kontrol edeceğiz.bunu 18f4550 ile yapacağız ama bir türlü başlayamıyoruz yardımcı olursanız sevinirim
elimizde 31,5/0,4kV bir trafomuz var biz 0,4 kV tarafına bir kompanzasyon panosu bağlayarak y.g. tarafına kapasitif reaktif gücü aktarmaya çalışıyoruz.Mantıken bir sorun yok ve aktarıyoruz da ama reaktif güç rölesini otomatikte çalıştıramıyoruz.Akım bilgisini y.g. tarafından alıyoruz. (A.T...