Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Güncelleme.....Yaptığım bu hesap doğru mudur?
Verilen örnekte ∆/YY bağlantı motor kullanılmıştır. Motor etiketinde düşük devirde 37A ve yüksek devirde 43.7A çektiğini varsayılıyor.
Otomat şalter tüm akımı üzerinden geçireceği için 43.7A’den büyük olmalıdır. O yüzden 50A seçilir.
C1 Yıldız...
Arkadaşlar merhaba,
Çift devirli (Dahlender) motor bağlantılarında kontaktör, termik ve şalter seçimi ile ilgili size danışmak istediğim bir konu var. Aşağıdaki bağlantıya ve motor anma akımlarına göre malzeme seçimini yaptım. Motor etiketinde düşük devirde 37A ve yüksek devirde 43.7A çektiğini...
Programın ne iş yaptığını anlamıştım. Fakat açık halde yazıp(yani BEC komutu öncesi AN T1 kullanarak) simulatorde deneyip programın çalışmadığını görünce programı yanlış anladığımı düşündüm. Aslında STL programlama mantığını kavrayamamamdan kaynaklı bir sorunmuş.......
Aslında karşılaştığım Stl kodlu programları daha iyi anlayabilmek için programı daha açık hale getiriyorum ya da ladder dilinde yazaya çalışıyorum. Burda da aynı şekilde programı açıp simulatorde denedim ama çalışmadı. O nedenle BEC dönüş şartının ne olduğunu sordum. Burada BEC den önce AN T1...
Arkadaşlar aşağıdaki stl kodda SD T1 den sonrasını anlayamadım. BEC komutu neyin şartına göre dönüyor? Ardından T1'i resetleyen nedir? Şimdiden teşekkürler.
AN T 1
L S5T#3S
SD T 1
BEC
R T 1
AN M 0.0
= M 0.0
Uzun süre kafa patlatınca cevabı kendim buldum.
1)Pozitif tetikleme ilk dögüde eğer bir giriş yapılmış ise RTO 1 yapıp aşağıdaki komutları işletir. İkinci döngüde RLO 0 olacağı için "jcn" komutu ile "son" etiketine gidilir. Yani sadece her giriş yapıldığında bir seferliğine aşağıdaki komutları...
Plc programlama öğremeye başlayalı 4 ay oldu. Örnek programları incelerken karşıma çıktı. Netten ve daha önce indirdiğim dosyalardan bir cevap bulamadığım için burada sordum. Zaten böyle şeylere çok takıldığım için çok yavaş ilerleyebiliyorum.
1)Arkadaşlar aşağıdaki sıçrama komutunun başına pozitif kenar koyulmuş. Bunun amacı nedir?
L IB 0
L 0
<>I
FP M 5.1
JCN son
2)Aşağıdaki örnekte karşılaştırma komutu (<>I) yerine (==I) yazıp, sıçrama komutunu da (jCN) yerine (jC) yazınca...
Cevaplarınız için teşekkürler. Aslında soruyu net soramamışım. Bir örnek ile anlamadığım kısmı göstereyim.
Bir motor 10 saniye çalışacak. Motorun hızı zamana bağlı olarak artacak. Yani yavaş yavaş hızlanıp zamanlayıcının sonunda maksimum hıza ulaşıp duracak. Bunun için FC106 Unscala fonksiyonu...
Arkadaşlar;
S7 300 zamanlayıcıların BI çıkış değeri nasıl görürüz?
Mesela TV değerimiz S5T#5S olsun BI çıkışı ilk alacağı değer nedir?
Aynı şekilde Tv değerimiz S5T#1M10S100MS olursa BI çıkışının alacağı ilk değer ne olur?
Teşekkürler.