cahits kullanıcısının son içeriği

  1. Otomatik Kumanda devre sorun

    M1
  2. 3 Faz Nötr Sorunu

    Merhaba, R-N arası voltaj düşük. Ondan olabilir. Diğer fazla normal gözüküyor. Eğer yanlış bağlantı yoksa sebep bu olabilir.
  3. İlaç fabrikası otomasyon sistemi hakkında

    Genelde Scada sistemi kullanılır. Bu gibi durumlarda. Bir plc ve otomasyon sistemi ile sahada veri alış verişi olur. Bir pc ekranında da herşey izlenebilir ve Manuel otomatik olarak müdahale edilir.
  4. PID Kontrolde sürekli frekans değişimi

    Bu kadar olur. Sorun çıkmaz.
  5. Hayırlı bayramlar

    Tum musluman aleminin mubarek kurban bayramini en icten dileklerimle kutlar mutlu huzurlu guzel bir bayram gecirmenizi temenni ederim.
  6. Sınır anahtarlı ileri geri yana açılır kapı elektrik şeması

    Araya bir de engel olduğu zaman sistemi durduracak bir sensör eklemelisiniz.
  7. Abb acs 310

    Motor etiket degerlerini sürücüye girdiniz mi ? Eger dogru girilmemisse,sürücü motor akımından daha düşük bir değer ise hata verebilir.
  8. Siemens bulaşık makinesi kart arızası. (se22e230eu)

    Varistoru değiştirip lehimleride yenileyin.muhtemelen duzelecektir.
  9. Audıo kapıcısız diafona ilave zil bağlanabilir mi?

    ben de böyle bir sorunla karşılaştım.audio servisiyle görüştüm.paralel bağlama olayı maalesef olmaz dediler.sizinde dediğiniz gibi ses açan trimpot varmış,santralde.veyahut paralel diafon dediler.
  10. sf ve bf plc arzaları

    Doğru bu hata eski S5 lerde vardı yanlış hatirlamisim. Özür dilerim
  11. sf ve bf plc arzaları

  12. sf ve bf plc arzaları

  13. sf ve bf plc arzaları

    sf sistem fault,bf batarya fault demek.plcnin pilini kontrol edin.yalnız bunu plc enerji altında yapın yoksa program uçar.
  14. kombi parçları ayrımı

    İkiside ayrı parçalardir.türbini olan su akışının başladığını tespit eder ve yanmaya başlatır.ntc isı sensörü ise sıcak su sıcaklığını ölçerek ayarlanması sağlar.
  15. Solid State Röle teknik bilgi lazım

    Ssr rolelerın kontaklari kuru kontak olarak kullanilamaz.girişinde voltaj olmalı
Geri
Üst