Değerli üstatlar merhabalar,
Şu anda 3 adet 10KVa Monofaze Online UPS'im bulunmakta. Şebeke trifaze olduğu için her fazdan bir UPS'i besliyorum. Her birinin çıkışından yaklaşık 15 amper güç çekiyoruz ve yaklaşık %25 load ile çalışıyorlar.
Sisteme bir jeneratör dahil etmek istiyoruz fakat bazı...
Herkese merhabalar,
Yaklaşık 1 ay geçti sonuçu paylaşıyorum.
Yeni bir pano yaptırdım, yine dkg-105 bu sefer kontaktör yerine 4 kutuplu 100amper ATS kullandık.
Sistemin şebeke girişinde bulunan kaçak akım(30mA) ve onun önünde bulunan yangın koruma(300mA) için ayrı bir şebeke çektik.
DKG-105'e...
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Jeneratörümüz Tek fazlı monafaze benzinli ve yağ müşürü yok. Yani Datakoma yağ kablosu çekmedim.
Datakomun yağ çıkışında +12 alıyorum buraya doğrudan eksi verdiğimde bu hatayı giderebilir myim? yoksa bir kaç saniye mi vermek gerekli?
Kontaktörler TC1D3211...
Merhabalar,
KL6500 Benzinli jeneratörü otomatik yapmak için Reno kapı motoru ile jikle yaptık.
Datakom 105 panel ve 2 kontaktör kullandık.
2 sorum var.
Datakom üzerine yağ bağlantısı yapmadık. Datakom cihazı yağ hatası veriyor. Bunu nasıl kandırabiliriz?
Diğer sorum da şebeke öncesi kaçak...