  1. Fazı Kesince LED Projektör Kısık Olarak Yanmaya Devam Ediyor

    Aynı projektörü aynı buatın farklı bir bölgeye uzanan hattında kullandım daha önce, böyle bir sorun yoktu.
  2. Fazı Kesince LED Projektör Kısık Olarak Yanmaya Devam Ediyor

    Fazı anahtardan söktüm, anahtar arızalıdır diye yine kısık yandı. Kısık yanması için bir sebep yok gibi göründü. Dikkatimi çeken bir şey bulamadım. Anahtar kapalı ve açık konumlarda baktım elimdeki kontrol kaleminin lambası yanmadı. Fakat çok ölçüm yaptım hatırladığım kadarıyla anahtar...
  3. Fazı Kesince LED Projektör Kısık Olarak Yanmaya Devam Ediyor

    Geç dönüyorum kusura bakmayın. Vaktim olmadı bu durumu kontrol etmek için. Anahtarı kapatıp 1 saat bekledim sönmedi. Topraklamayı söktüm yine anahtar kapalı kısık yanmaya devam etti. Nötr-toprak arası 0.8v olarak ölçtüm. Faz-toprak 233v, faz-nötr 233v. Ayrıca anahtar kapalıyken faz-nötr arası...
  4. Fazı Kesince LED Projektör Kısık Olarak Yanmaya Devam Ediyor

    Hem zaman tutarak, hem de topraklamayı sökerek deneyip sonucu yazacağım.
  5. Fazı Kesince LED Projektör Kısık Olarak Yanmaya Devam Ediyor

    Akü felan yok. Daha önce farklı bir noktada ve topraklama bağlanmamış şekilde kullandım böyle bir sorun yoktu. Yerini değiştirip topraklama bağlantısı yapınca böyle oldu. Işımasına değil de tesisata kafam takıldı. Bir sorun olabilir mi onu düşünüyorum.
  6. Fazı Kesince LED Projektör Kısık Olarak Yanmaya Devam Ediyor

    Yok hocam anahtara kontrol kalemiyle baktım faz geliyor.
  7. Fazı Kesince LED Projektör Kısık Olarak Yanmaya Devam Ediyor

    Horoz marka LED projektör anahtarı kapatınca kısık olarak yanmaya devam ediyor. Bu durumu yeni farkettim anahtarı söküp kabloyu kontrol ettiğimde faz olduğunu gördüm ve anahtar arızalı olabilir diye bağlantısını söktüm yine kısık yanmaya devam etti. Evde 30 mA KAR mevcut, sorun ne olabilir?
  8. (Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

    Yardımlarınız için teşekkürler. Artık içim rahat.
  9. (Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

    Dediklerinizi şu sırayla yaptım: -Evdeki tüm fişleri söküp, lamba anahtarlarını kapattım. -Faz-toprak arası akkor lamba yandı KAK attı. -Nötr-toprak kısa devre yaptım KAK ta hiçbir şey olmadı. -KAK kapalı KAK çıkışı faz-nötr kısa devre olmadı bu kez. -Nötr-toprak gerilimi 0.8V tüm evde de yine...
  10. (Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

    Kaçak akımı kapatınca nötr-toprak kısa devre değil. Ana şalter, kaçak felan hepsi açıp bakmıştım o zaman kısa devre oluyor. Ama KAK atmıyor sanırım arada multimetre olduğundan. Nötr-Toprak arası evde 1 volt düzeylerinde görünüyor, bahçede 0 volt du yanlış hatırlamıyorsam. Dediğiniz her şeye...
  11. (Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

    Çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. Sabah dediklerinizi uygulayacağım. Durumu aktarırım yine foruma.
  12. (Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

    Dediğinizi anladım sanırım. Prize takılı aletler vardı ben ölçüm yaparken. Ona dikkat etmedim. Sabah her şeyi prizden söküp o şekilde deneyeyim. Peki denerken şalterler açık mı kalsın? Büyük bir sorun olsa hem sigortalar hem KAK atardı değil mi? Hatta iki tane toprak var bu arada.Bir kısma...
  13. (Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

    Sabah bir de öyle bakayım. Peki kaçak akım rölesinin eve gelen tarafında faz ve nötr neden kısa devre diyip ötüyor olabilir? Bu kısmı hiç kafama yatmıyor.
  14. (Çözüldü) Evde Kısa Devre Sorunu

    Şimdi emin olmak için tekrar baktım. Nötr-toprak arasına multimetre kısa devre diyip ötüyor fakat kaçak akım belli bir saniye sonra atmıyormuş yanlış söylemişim. Nötr-toprak ardından faz-toprak bakınca atıyormuş. Hattı şöyle çalıştırmışlar. Panoda kaçak akım var çıkışları eve giriyor. Bahçeye...