burak72 kullanıcısının son içeriği

  1. asenkron motorun farklı frekansta çalışması

    yorum yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim, motorda yapılacak sipir ve tel çapı değişikliği nasıl olmalıdır, bu konuda yorumlarınızı bekliyorum, her kese hayırlı işler.
  2. asenkron motorun farklı frekansta çalışması

    Arkadaşlar 20 kw, 380 volt, üçgen bağlı, 50 Hz frekansına göre tasarımı yapılmış bir asenkron motoru, 60 Hz, 220 volt üçgen olarak çalıştırmak için motorda ne gibi değişiklikler yapmak gerekiyor, görüşlerinizi bekliyorum selamlar ve saygılarımla.
  3. Sipir sayısındaki farklılığın çalışmadaki kritik değeri nedir?

    panodan fazların yerini değiştir, aynı sorun yine üçüncü fazdamı çıktı yoksa, başka fazdamı. aynı fazda çıkarsa şebekenin o fazda tam sinüzoidal olmadığını gösterir. ama farklı fazda çıkarsa sarım tekniğinde eksiklik olduğu düşünülebilir, yani motor içinde tam...
  4. akım dengesiz

    çalışan başka motor varmı, varsa o motorunda akımlarını kontrol edin aynı sorun varsa fazlardan kaynaklanabilir, fazlar sinus dalga biçiminde olmamış olabilir. Ayrıca diğer arkadaşlarında dediği gibi bobinaj hatasıda olabilir bazı fazların sipirlerini eksik veya fazla takmış olabilir...
  5. motor gucu arttirimi ile tasarruf

    Motor yükü sabit olduğu için daha büyük motor da kullansan aynı gücü, yük çekecektir. Ayrıca büyük güçlü motordaki kayıplar biraz artacak ve şebekeden çekilen akım biraz artacaktır. Kısacası ilk motor doğru motorsa gücü büyük motor sana fazla biraz fazla fatura getirecektir.
  6. motor kutup sayısını nasıl anlarız?

    Bu arada f: frekans n= senkron hız.
  7. motor kutup sayısını nasıl anlarız?

    n=60f/p bu formülde p değerini bulduktan sonra 2 ile çarparsan kutup sayısını bulursun. Kutup sayısı =2p İyi çalışmalar.
  8. 1. ay kapastİf 2. ay endÜktİf

    Sayacındada arıza olabilir, sayacını gözden geçir yada başka bir sayaçla deneme yap, elektrikçiden yardım istersen gerekeni yaparlar. Aynı sorunu ben fabrikamızda yaşamıştım, herşeyi denedim en sonunda sayaç aklıma geldi ve sayacın yanlış yazdığını müşahade ettik. Saygılarımla
  9. Motordaki vınnlama ve vibrasyon

    Fahri bey rotor tornadan geçiriliyor genellikle, yoksa düzgün bir hava aralığı sağlanamıyor, traşlanma sacların yüzeyinde değil, sacları dizdikten ve presledikten sonra yapılıyor. Saygılarımla.
  10. Motordaki vınnlama ve vibrasyon

    Rotor çubuklarında gevşeme veya kopma olabilir, büyük ihtimalle sorun bundan kaynaklanıyordur.
  11. Asenkron motor faz akımları dengesiz

    HER FAZIN GERİLİMİNE BAKINIZ, DÜŞÜK GERİLİM YÜKSEK AKIM ÇEKER. Ayrıca ampermetreniz mekanik ise kademelerini kontrol edin. Motor rahat çalıştığına göre ve ısınma olmadığına göre bunlar aklıma geliyor.
  12. Fan tasarim programi

    Merhaba arkadaşlar, dalgıç pompalarda, fanların tasarımlarını ve iyileştirmelerini yapabileceğimiz program varsa, bu programların isimlerini yazarsanız sevinirim, şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
  13. şüpheli motor

    Merhaba , analizör yardımıyla reaktif güç , aktif güç, güç katsayısına, akımlarına bakabilsen bir tahmin yürütülebilir. 250 kW motoruN tam yük akımı yaklaşık 480 amper civarındadır. 3000 devirde ise cosinüs 91 gibidir. Reaktif boşta 75 yükte 115 civarındadır. yinede bunu test etmek daha...
  14. Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    Merhaba ebrarg , kuyunun kabarcık çıkarması , tekrar dolduğunu gösterir veya kuyunun yıkıldığını gösterir. Çatlaktan, su kuyunuza doğru akıyordur. Çatlak küçük olabilir, yavaş doluyorsa. Ayrıca 210 metrelik kuyunun 40. metresinde çekvalf çamur olmuşsa, pompayı çıkartırken kuyuda yıkılma meydana...
  15. Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    Akın elektrik aradığın sanırım burada, daha önceden gönderilmişti https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/dalg%C4%B1%C3%A7-pompalar-hakk%C4%B1nda-%C3%96%C4%9Frenmek-%C4%B0stedikleriniz-sorun.823/#post3785

Yeni mesajlar

Geri
Üst