  1. Destek YANGIN ALARM

    Mavilinin cep kitapçığı var tüm sorularına yanıt bulabilirsin kaç metre aralıklarla dedektör buton siren yerleştirmen gerekir gibi bilgileri
  2. Tavan borusu atılması unutulmuşsa

    İnşaat grubunun alçıpan tava yapması gerekir buda tavan yüksekliğini 5cm civarı düşmesine sebep olur yoksa Kırım yapmak zorunda kalırsın
  3. Elektrik tesisatı hesabı (priz sortisi poza göre)

    Malesef 4 lü çerçeve gibi durumlarda ilave ödenecek birşey bulunmamaktadır 4 lü çerçeve içinde Ups şebeke priz data priz telefon priz var ise hepsini ayrı ayrı pozlardan alırsın ilave çerçeve gibi bir ödeme olmaz
  4. Elektrik tesisatı hesabı (priz sortisi poza göre)

    Aslında çevre ve şehircilik pozları hakkında konuşulup tartışılması gereken bir çok konu var Kompanzasyon panoların pozlardırılması gibi Beraber istişare ederek doğruyu bulmalıyız
  5. Elektrik tesisatı hesabı (priz sortisi poza göre)

    Priz tesisatında paralel sorti yoktur tüm bağlantıları buvata sonlanırmanız gerekir
  6. Data Prizlerinin Rack Kabinet'e irtibatı nasıl?

    Bina girişinde telekom kutusu bulunur bu kutudan sizin switch inize cat6 kablo yada fiber hattı gelip swich inize girilmesi ve ayarları yapıldığı takdirde internete girebilirsiniz
  7. Elektrik tesisatı hesabı (priz sortisi poza göre)

    4 priz eğer yan yana değil ise 4 adet priz sortisi alırsın 1 adet armatür olduğuna göre 1 adet normal (adi) anahtarın vardır 1 adette normal sorti alırsın .fakat burda dikkat edilmesi gereken konu kablo cinsidir. Çevre ve şehircilik bakanlığı kitabında 7-8 tip sorti pozu var bir kısmı 793. Lü ve...
  8. Data Prizlerinin Rack Kabinet'e irtibatı nasıl?

    Bilgisayarın yani ilk data ucunun olduğu noktadan cat6 tip bir kablonun ilk ucu connektöre bağlantı yapılır. Türkiye’de genelde bağlantı tipi b katagoriye göre çakma işlemi yapılır yani renk sıralaması turuncu beyaz -turuncu-yeşil beyaz -mavi- mavi beyaz -yeşil-kahve beyaz -kahve şeklinde...
  9. Rack Kabinet'lerde bulunan SWİTCH'in görevi Nedir?

    Rack kabin bağlantıları yapılırken data uçları pachpanelde sonlandırılır.pachpaneldende pachcoard lar ile switch e bağlantı yapılır.genel olarak swichler internet yani data sağlamak için kullanılır.onun dışında ıp kameralar için kullanılabilir eğer ıp telefon kullanılıyor ise bunun içinde kullanılır
  10. ups hesabı

    Ups kesintisiz güç kaynağı demektir. Elektrik kesintilerinde jeneratör devreye girmesi ve elektrik vermesi 45 sn sürmektedir.bu kesinti esnasında çalışmaya devam etmesi gereken bilgisayar kamera Sistemi turnike gibi elektriğin kesilmemesi gereken cihazları beslemek için kullanılır. Ups hesabıda...
  11. Orta Gerilim Keşif Çıkarma

    Sadece ring hattını mı alacaksın yoksa trafo hücreler hepsi mi dışarı alınacak.bunun için bedaş gibi bir enerji kurumuna başvuru yapıldı mı şart çıktı mı .kaç mt xlpe kablo kaç mt nyfhby ag kablosu gidecek detayları söylemen gerekiyor
  12. EK Hakediş ?

    Eğer ihale anahtar teslim ise bütçenin yüzde 10 ü kadar birim fiyatlı iş ise yüzde 20 sine kadar keşif artışı alabilir.bunlar üst sınırlar.eğer bu sınırları geçiyor ise yeni ihaleye çıkılması gerekir
  13. Sayaç panolarında sıralama nasil

    Çamaşır Mak fırın klima buzdolabını düşününce kaçak miktarları 14-15mA leri buluyor.bundan önceki yazımda belirttiğim gibi her 20 daireye 1adet 300mA lik KAKR koyarak bölmekte fayda var.bundan dolayı 20x15=300 seviyelerine ulaşırız
  14. Sayaç panolarında sıralama nasil

    Yapmak istersen sayaç sonrasında Kakr koyabilirsin ama bu biraz gereksiz masraf olur.bunu yapan Projeler gördüm koyabilirsin.
  15. Sayaç panolarında sıralama nasil

    Öncelikle daire içinden başlamak gerekiyor.daire içindeki tüm priz ve Aydinlatma güçleri toplanarak dairenin kurulu gücü bulunur bu gücün 8kw lık kısmının yüzde 60 ı 8kw ın üstü olan gücün yüzde 40 ı alınarak dairenin talep gücü bulunmuş olur bu güce göre daire içinde daire sigortalar için hat...