Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Malesef 4 lü çerçeve gibi durumlarda ilave ödenecek birşey bulunmamaktadır 4 lü çerçeve içinde Ups şebeke priz data priz telefon priz var ise hepsini ayrı ayrı pozlardan alırsın ilave çerçeve gibi bir ödeme olmaz
Aslında çevre ve şehircilik pozları hakkında konuşulup tartışılması gereken bir çok konu var Kompanzasyon panoların pozlardırılması gibi Beraber istişare ederek doğruyu bulmalıyız
Bina girişinde telekom kutusu bulunur bu kutudan sizin switch inize cat6 kablo yada fiber hattı gelip swich inize girilmesi ve ayarları yapıldığı takdirde internete girebilirsiniz
4 priz eğer yan yana değil ise 4 adet priz sortisi alırsın 1 adet armatür olduğuna göre 1 adet normal (adi) anahtarın vardır 1 adette normal sorti alırsın .fakat burda dikkat edilmesi gereken konu kablo cinsidir. Çevre ve şehircilik bakanlığı kitabında 7-8 tip sorti pozu var bir kısmı 793. Lü ve...
Bilgisayarın yani ilk data ucunun olduğu noktadan cat6 tip bir kablonun ilk ucu connektöre bağlantı yapılır. Türkiye’de genelde bağlantı tipi b katagoriye göre çakma işlemi yapılır yani renk sıralaması turuncu beyaz -turuncu-yeşil beyaz -mavi- mavi beyaz -yeşil-kahve beyaz -kahve şeklinde...
Rack kabin bağlantıları yapılırken data uçları pachpanelde sonlandırılır.pachpaneldende pachcoard lar ile switch e bağlantı yapılır.genel olarak swichler internet yani data sağlamak için kullanılır.onun dışında ıp kameralar için kullanılabilir eğer ıp telefon kullanılıyor ise bunun içinde kullanılır
Ups kesintisiz güç kaynağı demektir. Elektrik kesintilerinde jeneratör devreye girmesi ve elektrik vermesi 45 sn sürmektedir.bu kesinti esnasında çalışmaya devam etmesi gereken bilgisayar kamera Sistemi turnike gibi elektriğin kesilmemesi gereken cihazları beslemek için kullanılır. Ups hesabıda...
Sadece ring hattını mı alacaksın yoksa trafo hücreler hepsi mi dışarı alınacak.bunun için bedaş gibi bir enerji kurumuna başvuru yapıldı mı şart çıktı mı .kaç mt xlpe kablo kaç mt nyfhby ag kablosu gidecek detayları söylemen gerekiyor
Eğer ihale anahtar teslim ise bütçenin yüzde 10 ü kadar birim fiyatlı iş ise yüzde 20 sine kadar keşif artışı alabilir.bunlar üst sınırlar.eğer bu sınırları geçiyor ise yeni ihaleye çıkılması gerekir
Çamaşır Mak fırın klima buzdolabını düşününce kaçak miktarları 14-15mA leri buluyor.bundan önceki yazımda belirttiğim gibi her 20 daireye 1adet 300mA lik KAKR koyarak bölmekte fayda var.bundan dolayı 20x15=300 seviyelerine ulaşırız
Öncelikle daire içinden başlamak gerekiyor.daire içindeki tüm priz ve Aydinlatma güçleri toplanarak dairenin kurulu gücü bulunur bu gücün 8kw lık kısmının yüzde 60 ı 8kw ın üstü olan gücün yüzde 40 ı alınarak dairenin talep gücü bulunmuş olur bu güce göre daire içinde daire sigortalar için hat...