Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
ben 7-8 aydır dağıtım sektöründe çalışan bi mühendisim bugüne kadar toroslar edaş bize hiç taşıyıcı direkten branşman vermedi varsa durdurucu direkten verdi yoksa hattın altına yeni durdurucu direk diktirip öyle branşman verdi diğer edaşlar nasıl bilmiyorum. Ayrıca direkler uygunsa sıkı/gevşek...
I = 250000 / 1.73 * 380 * 0,8 den 475 A akımın olur. 4*120 A kablo 282 A taşır. 2 adet 4*120 lik kablo ile bu akımı taşıyabilirsin. gerilim düşümünde ise = (0,0124 * 250 * 33) / 240 'dan 0,42 gerilim düşümün olur. rahatlıkla bu kabloyu kullanabilirsin
senin ile müşteri arasındaki pazarlığa bağlı mesela siparişte 1/3 peşin gerisini 30-60 günlük çekler ile yapabilirsin sende aynı şekilde malzeme aldığın yer ile böyle pazarlık yapabilirsin