Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bazı sayaçlar cosQ ye göre hesap yapar
Bazı sayaçlar pf ye göre hesap yapar.
Röle cosQ ye göre hesap yapıyor ve sayaç
Pf ye göre hesap yapıyorsa sayaç ile röle arasında uyumsuzluk çıkar. Bu durumda röle ayarları ile biraz oynayarak düzeltebilirsiniz.
Röle üzerinde end. Oranı biraz düşürüp...
Sayac degerleri ne ulaşabilir misiniz
1.8.0
5.8.0
8.8.0
Sayactaki mavi veya sarı tuşa basılı tutarsanız ayın 1. Deki degerlere ulasabilirsiniz.
Askeriyeler çoğunlukla kapasitifden cezaya girer.
Kompanzasyon panosunun ve reaktif rölenin resimlerini ekleyebilşrseniz daha çok yardımcı olabiliriz.
Sayaç AG mi OGmi
Eger OG ise trafoya ne kadar uzaklıkta
Bazı osb lerde sayaç osb nin kendi bölmesinde olduğu için kablodan kaynalı sistem kabasitife düşer.
Röleye göre oranlar normal ise kablodan kaynaklıdır.
Sistemde GES var mı
Bazı sayaçları hesap yaparken cosq ye göre hesap yapar.
Bazı sayaçları powerfaktore pf ye göre hesap eder.
Eski sayactan ceza ya girmeyen yer yeni sayactan cezaya düşebiliyor. Sayacin hesaplama yöntemine göre degisiyor
Sistem hakkında bilgi verebilirmisin.
1 Ölçüm AG mi Og mi
2 Ölçüm Og ise
A. Trafo kaç kva
B. Sabit kondansator varmı.
C. Sayaç ile Trafo arası xlpe Kablo kaç metre
3. Ölçüm AG ise
A. Sistemde Ups varmı.
B. Yüklerin çoğunluk cinsi ne.
Enduktif mi kapasitif mi.
C. Aydınlatma led ise birkaç...