    Kompanzasyon Cos Sorunu

    Bazı sayaçlar cosQ ye göre hesap yapar Bazı sayaçlar pf ye göre hesap yapar. Röle cosQ ye göre hesap yapıyor ve sayaç Pf ye göre hesap yapıyorsa sayaç ile röle arasında uyumsuzluk çıkar. Bu durumda röle ayarları ile biraz oynayarak düzeltebilirsiniz. Röle üzerinde end. Oranı biraz düşürüp...
  4. avganlı

    Reaktif tüketim

    Sayac degerleri ne ulaşabilir misiniz 1.8.0 5.8.0 8.8.0 Sayactaki mavi veya sarı tuşa basılı tutarsanız ayın 1. Deki degerlere ulasabilirsiniz. Askeriyeler çoğunlukla kapasitifden cezaya girer. Kompanzasyon panosunun ve reaktif rölenin resimlerini ekleyebilşrseniz daha çok yardımcı olabiliriz.
  5. avganlı

    Kapasitif değerim çok yüksek çıkıyor !!!

    Sayaç AG mi OGmi Eger OG ise trafoya ne kadar uzaklıkta Bazı osb lerde sayaç osb nin kendi bölmesinde olduğu için kablodan kaynalı sistem kabasitife düşer. Röleye göre oranlar normal ise kablodan kaynaklıdır. Sistemde GES var mı
  6. avganlı

    28 HAZİRAN 2023 Kurban Bayram ı tebrikleşmesi

    Hayırlı bayramlar
  7. avganlı

    Ramazan bayramı.

    İyi bayramlar
  8. avganlı

    Kahramanmaraş depremi geçmiş olsun

    Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin
  9. avganlı

    Kurban bayramınız mübarek olsun

    Hayırlı bayramlar
  10. avganlı

    Bayramınız mübarek olsun

    Hayırlı bayramlar
  11. avganlı

    Kompanzasyon - Aktif- reaktif dengesizliği ve çözüm yolları

    Bazı sayaçları hesap yaparken cosq ye göre hesap yapar. Bazı sayaçları powerfaktore pf ye göre hesap eder. Eski sayactan ceza ya girmeyen yer yeni sayactan cezaya düşebiliyor. Sayacin hesaplama yöntemine göre degisiyor
  12. avganlı

    Monofaze motora münferit kompansazyon

    Faturaya göre end. Oran %19.95 Her an ceza gelir. Kompanzasyon panosu yaptirmanizda fayda var.
  13. avganlı

    Kompanzasyon kademelerini kapama !!!

    Sistem hakkında bilgi verebilirmisin. 1 Ölçüm AG mi Og mi 2 Ölçüm Og ise A. Trafo kaç kva B. Sabit kondansator varmı. C. Sayaç ile Trafo arası xlpe Kablo kaç metre 3. Ölçüm AG ise A. Sistemde Ups varmı. B. Yüklerin çoğunluk cinsi ne. Enduktif mi kapasitif mi. C. Aydınlatma led ise birkaç...
  14. avganlı

    X5 og sayaç

    Xlpe sayactan önce ise sayaç xlpe kablonun kapattığını görmez.
  15. avganlı

    Kapasitif ceza

    Yer neresi Ankara ise yardımcı olabilirim