  1. Og akım trafosu

    Ceyran 21 arkadaş o topraklama kablosu değil yani tiroidin içinden extra topraklama kablosu geçirme! resimde anlatılmak istenen xple kablosunun toprakladığımız şilti yani tiroidi direk kablonun üzerine geçir ve bunu açık üç tarafından min 2 metre uzağa montajla güvenlik için diyor
  2. Kompanzasyonda kondansatör ölçümü yardım

    Bence attığınız fotoğrafa göre ölçü aletinde sıkıntı var 30 kvar kondansatör 43 amper çeker senin ölçü aleti 34 gösteriyor başka bir pensampermetre ile tekrarlayın ölçümü eğer ölçü aletin doğru gösteriyorsa ozaman kondansatörün bozuk demekki hepsi birden mi bozuldu diyeceksin eğer hepsi bozuksa...
  3. Kompanzasyon Panosu

    Öncelikle sen atladın benim yorumuma kendi tayfanıda yanına alıp yalan yanlış konuşuyorsun konuyu trollüyorsun sen devam et bildiğin yolda öyle bedava bilgi yok 400 kva lık trafoya 400 kvar kompanzasyon panosu koyun Madem eğitim veriyormuşsunuz sizden ricam özellikle eğitimlerinizde de millete...
  4. Kompanzasyon Panosu

    Muamma olan bir durum yok sizin hesabınız yanlış cos değerini istediğiniz kadar küçük değerde alın hiç bir şekilde 400 kvarlık bir sonuç bulamazsınız cos 0,7 aldığınızda 245 kvar cos 0.6 aldığınızda 285 kvar çıkar bu hesapları uzman bir mühendis ile hesaplamak gerekir usta kafasıyla olmaz Cos nü...
  5. Kompanzasyon Panosu

    Eğer sözleşme imzalarsak sözleşmedeki şartlara göre evet cezayı ödemeyi kabul ediyoruz
  6. Kompanzasyon Panosu

    Merhaba arkadaşım Bizim hesabımıza göre de 200 kva kompanzasyon gücünüz olur cos 0,8 aldık İsterseniz anahtar teslim projenizi gerçekleştirebiliriz Uzaktan kompanzasyon reaktif ceza takip sistemi de kurabiliriz Özelden numaranızı gönderirseniz detayları görüşebiliriz