Ceyran 21 arkadaş o topraklama kablosu değil yani tiroidin içinden extra topraklama kablosu geçirme! resimde anlatılmak istenen xple kablosunun toprakladığımız şilti yani tiroidi direk kablonun üzerine geçir ve bunu açık üç tarafından min 2 metre uzağa montajla güvenlik için diyor
Bence attığınız fotoğrafa göre ölçü aletinde sıkıntı var 30 kvar kondansatör 43 amper çeker senin ölçü aleti 34 gösteriyor başka bir pensampermetre ile tekrarlayın ölçümü eğer ölçü aletin doğru gösteriyorsa ozaman kondansatörün bozuk demekki hepsi birden mi bozuldu diyeceksin eğer hepsi bozuksa...
Öncelikle sen atladın benim yorumuma kendi tayfanıda yanına alıp yalan yanlış konuşuyorsun konuyu trollüyorsun sen devam et bildiğin yolda öyle bedava bilgi yok 400 kva lık trafoya 400 kvar kompanzasyon panosu koyun
Madem eğitim veriyormuşsunuz sizden ricam özellikle eğitimlerinizde de millete...
Muamma olan bir durum yok sizin hesabınız yanlış cos değerini istediğiniz kadar küçük değerde alın hiç bir şekilde 400 kvarlık bir sonuç bulamazsınız cos 0,7 aldığınızda 245 kvar cos 0.6 aldığınızda 285 kvar çıkar bu hesapları uzman bir mühendis ile hesaplamak gerekir usta kafasıyla olmaz Cos nü...
Merhaba arkadaşım
Bizim hesabımıza göre de 200 kva kompanzasyon gücünüz olur cos 0,8 aldık
İsterseniz anahtar teslim projenizi gerçekleştirebiliriz
Uzaktan kompanzasyon reaktif ceza takip sistemi de kurabiliriz
Özelden numaranızı gönderirseniz detayları görüşebiliriz