AKSUTEP kullanıcısının son içeriği

  1. AKSUTEP

    Pano Odasındaki Eş Potansiyel Barasına Bağlananlar ?

    Eş Potansiyel Topraklama Barası Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Eş potansiyel topraklama barası sisteminde tüm topraklamalar birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur...
  2. AKSUTEP

    Buchholz rölesi

  3. AKSUTEP

    Buchholz Rölesi

    Bucholz Rölesi Hangi Durumlarda Çalışır? Nüve arızaları Elektriki devrede kötü temas durumunda oluşan arızalar Primer veya sekonder sargılarda oluşan sarım arızaları,sargı tank arızaları Yağ seviyesinin düşmesi durumunda oluşan arızalar Yağ sirkülasyon pompasının hava emmesi durumunda oluşan...
  4. AKSUTEP

    buchholz rölesi

  5. AKSUTEP

    Buchholz rölesi bağlantı şeması

    belki bu fikir verebilir.
  6. AKSUTEP

    Paratoner Topraklaması

    Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Bu sistemde tüm topraklamalar birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur. Bu sistemde statik elektrik de oluşmayacağından statik elektrik...
  7. AKSUTEP

    Elektrik Tesislerinde Topraklama ve Paratoner Ölçümü Yapılır...

    Paratoner tesisatı kurulumu ve tüm bileşenleri hakkında bilgi almak için şu linki inceleyebilirsin. Direk yüklemeye izin vermiyor görsel boyutu çok fazla. Paratoner Tesisatı Prensip Şeması
  8. AKSUTEP

    Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Toprak Özgül Direnci Ölçümü (Wenner Metodu) Toprağın özgül direnci ölçümü “a” eşit mesafesi ile 4 adet kazık Toprak üzerinde bir çizgi halinde yerleştirilerek ölçüm gerçekleştirilir. Test cihazı “I” akımı iki elektrot arasına enjekte edilir. ( E ve H). ES ve S elektrotları arasındaki ∆V gerilim...
  9. AKSUTEP

    Harmonik filtreli kompanzasyon.

    Pasif Harmonik Filtre Kompanzasyon panolarında kondansatör ile reaktörün seri bağlanması sonucu elde edilen temel olarak rezonans durumunu engelleyen filtredir. Pasif Harmonik Filtre Pasif filtreler sisteme uygun C ve L değerlerini ayarlayarak istenmeyen harmonik akımına düşük empedans...
  10. AKSUTEP

    Trafo test sonuçlarını nasıl değerlendiririz.

    Trafo testleri ile alakalı belirtmek istediğim hususlar. 1. Trafo çevirme oranı testi genelde fabrika çıkışında uygulanan bir testtir. Ve bu test işletmenizde gerilim düşümü yükselmesi gibi sorunlar yaşamadığınız süreçte yaptırmanız keyfi bir durumdur. Açıklamak istediğim şu normal şartlarda...
  11. AKSUTEP

    Trafo Yağ Analizi Nasıl Yapılır

    Trafolarda 6 ayda bir , yılda bir veya 3-5 yılda bir yağ analizi yapmak şunlara bağlıdır. Trafonun yaşı (veya yağın) Trafo gün içerisinde yüzde kaç yükte çalışıyor Trafo hermetik mi genleşme depolu mu Trafo ortalama maruz kaldığı sıcaklık değerleri gibi etkenler de hesaba katılmalıdır. Her...
  12. AKSUTEP

    Topraklama dirençleri

    Paratoner topraklama direnci kaç olmalı? TS EN 62305-3 standartına göre tavsiye edilen paratoner topraklama direnci üst sınırı 10 ohm dur.
  13. AKSUTEP

    topraklama direnç değerleri kaç ohm olmalı?

    Topraklama Sınır Değer Hesabı Topraklama direnci kaç ohm olmalıdır sorusunun cevabı bu yazıda bulunmaktadır. Bilindiği üzere prizler sigortalar üzerinden beslenir. Makinalar şalterler veya sigortalar üzerinden enerji alır. Biz bu sigorta ve şalterleri devre kesiciler olarak adlandıralım. Devre...