Teşekkür ediyorum arızayı buldum kablo uçlarında yüksük kullanmadığım dan dolayı kablonun yalıtım yerine denk gelmiş bütün kabloları gözden geçirdiğinde çoğu kablo yalıtım ile sıkılmış.tesekkur ediyorum bilgilendirme için
Yıldiz üçgen devrede m kontaktor girişi gazlar arası 380 volt ve nötr faz arası 220 volt görüyorum kontaktor çıkışı fazlar arası 380 diğer faz arası 330 ve nötr ile olctugumde 195 volt gösteriyor kontaktor kontağı bozuk diyebilirmiyiz.bozuk olmuş olsa bu şekilde voltajı bu kadarmi kaçırır
Pano zaten küçük kaldı maliyet yükseldiği için tek panoya sığdırmak zorunda kaldım.63 AMP trifaze pako kullanıcaktım panoda yer kalmadı mazeret mi dersen degil eski panoyu görsen bu nasıl çalışıyor dersiniz
Arkadaşım yazımı okumuyorsunuz galiba şamandıra kumanda üzerinde çalışan bir eleman yükmü geçiyor hayır açma kapama yaparak kontaktor çektirecek bu kadar büyütmenin anlamı ne 2x0.75 ceksem normal derdiniz cat6kablosu 0.25bir teli 2sini birleştiren 0.50 olur bu kadar kasmayın olmazsa nedenlerini...
bu şekilde yaptım 4 adet motor için en üst sağdaki şamadıra kontaktörü,şamandıra önce faz koruma kontağı üzerinden geçerek şamandıra kontaktörünü çektiriyor.açık kontaklarından termik kapalı kontağı üzerinden basınç şalteri üzerinden pako şalterine onların üzerinden1 motor ......2.motor...
Yıldız üçgen yazan yerde zaman roleleri ve yıldız ve üçgenin devreleri var onları karıştırmak istemedim buradaki sıkıntı varmı varsa nerede
Motorların 4unu aynı anda çalıştırmıyoruz 1 ile 2 .motoru bu hafta çalıştırıyoruz.3 ile 4 dinleniyor.haftsya 3 ile 4 çalışıyor 1 ile 2 dinleniyor
Dostum şekilden bir şey anlamadım benim şeklinde 3 lamba Rst yıldız üçgen calistiracagim benim şekilde nerede hata yaptığımı yazarsanız yada o şekil üzerinden anlatırsanız sevinirim Samandıra ve basınç şalterini 4 pako saltere nasıl dağıtırım
Bu şekilde hata varmi
merhabalar 4 adet 11 kw motorum var bunlara yıldız üçgen yol vereceğim .depo var içerisinde sadece tek şamandıra kullanılıyor alt seviye şamandırası alt şamandıra seviyesine indiğinde motorlar çalışmayacak .(üst seviye şamandırası var ama bu devreyi ilgilendirmiyor.. depoyu dolduran motor üst...
yıldız üçgen yol vermede motor uçları u v w ye RST alt uçlar kısa devre olunca yıldız bağlantı.u v w ye RST verilince üçgen kontaktörün den çıkan kablolar RST nin karşı uçlarına yine aynı üçgenden RST gelmesi gerekiyor değilmi.üçgende dik olarak indiğinde aynı faz gelmesi gerekiyor.değilmi...