ahmet114 kullanıcısının son içeriği

  1. Kontaktor giriş çıkış voltaj farklılığı

    Teşekkür ediyorum arızayı buldum kablo uçlarında yüksük kullanmadığım dan dolayı kablonun yalıtım yerine denk gelmiş bütün kabloları gözden geçirdiğinde çoğu kablo yalıtım ile sıkılmış.tesekkur ediyorum bilgilendirme için
  2. Kontaktor giriş çıkış voltaj farklılığı

    Yıldiz üçgen devrede m kontaktor girişi gazlar arası 380 volt ve nötr faz arası 220 volt görüyorum kontaktor çıkışı fazlar arası 380 diğer faz arası 330 ve nötr ile olctugumde 195 volt gösteriyor kontaktor kontağı bozuk diyebilirmiyiz.bozuk olmuş olsa bu şekilde voltajı bu kadarmi kaçırır
  3. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    Pano zaten küçük kaldı maliyet yükseldiği için tek panoya sığdırmak zorunda kaldım.63 AMP trifaze pako kullanıcaktım panoda yer kalmadı mazeret mi dersen degil eski panoyu görsen bu nasıl çalışıyor dersiniz
  4. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    besleme kablosu 4 kablolu pano dikkat ederseniz polyester pano.panonun gerisinde kesici var bilgilendirmeniz için teşekkürler
  5. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    Arkadaşım yazımı okumuyorsunuz galiba şamandıra kumanda üzerinde çalışan bir eleman yükmü geçiyor hayır açma kapama yaparak kontaktor çektirecek bu kadar büyütmenin anlamı ne 2x0.75 ceksem normal derdiniz cat6kablosu 0.25bir teli 2sini birleştiren 0.50 olur bu kadar kasmayın olmazsa nedenlerini...
  6. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    Burası forum degil anlaşılan herkes sizin kadar bilmiyor sahada yazmıyorum
  7. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    bu şekilde yaptım 4 adet motor için en üst sağdaki şamadıra kontaktörü,şamandıra önce faz koruma kontağı üzerinden geçerek şamandıra kontaktörünü çektiriyor.açık kontaklarından termik kapalı kontağı üzerinden basınç şalteri üzerinden pako şalterine onların üzerinden1 motor ......2.motor...
  8. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    Su sistemine hakim değilim Uygun olmayan yerini söylerseniz memnun olurum. Evet en mantıklısı bu bence ekstradan bir kontaktor daha gider en fazla
  9. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    Motor şu giriş vanaları ikiye ayrılmış sanırım ondan dolayı
  10. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    Yıldız üçgen yazan yerde zaman roleleri ve yıldız ve üçgenin devreleri var onları karıştırmak istemedim buradaki sıkıntı varmı varsa nerede Motorların 4unu aynı anda çalıştırmıyoruz 1 ile 2 .motoru bu hafta çalıştırıyoruz.3 ile 4 dinleniyor.haftsya 3 ile 4 çalışıyor 1 ile 2 dinleniyor
  11. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    Dostum şekilden bir şey anlamadım benim şeklinde 3 lamba Rst yıldız üçgen calistiracagim benim şekilde nerede hata yaptığımı yazarsanız yada o şekil üzerinden anlatırsanız sevinirim Samandıra ve basınç şalterini 4 pako saltere nasıl dağıtırım Bu şekilde hata varmi
  12. 4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

    merhabalar 4 adet 11 kw motorum var bunlara yıldız üçgen yol vereceğim .depo var içerisinde sadece tek şamandıra kullanılıyor alt seviye şamandırası alt şamandıra seviyesine indiğinde motorlar çalışmayacak .(üst seviye şamandırası var ama bu devreyi ilgilendirmiyor.. depoyu dolduran motor üst...
  13. Yıldız üçgen yol vermede motor bağlantı uçları

    Arkadaşım cevap yazacaksan yaz.anlaşılır olması için öyle yazdım istesem photoshop da çizerde atardım
  14. Yıldız üçgen yol vermede motor bağlantı uçları

    yıldız üçgen yol vermede motor uçları u v w ye RST alt uçlar kısa devre olunca yıldız bağlantı.u v w ye RST verilince üçgen kontaktörün den çıkan kablolar RST nin karşı uçlarına yine aynı üçgenden RST gelmesi gerekiyor değilmi.üçgende dik olarak indiğinde aynı faz gelmesi gerekiyor.değilmi...