Ahmet.Bey kullanıcısının son içeriği

  1. Ahmet.Bey

    Voltaj Dalgalanması

    Teşekkürler
  2. Ahmet.Bey

    Voltaj Dalgalanması

    Benim için sadece CPU nun etkilenmemesi yeterlidir. Cpu etkilendiginde heryerde problem çıkıyor
  3. Ahmet.Bey

    Voltaj Dalgalanması

    Merhabalar Tesisimizde çalışan cihazlar Plc kontrolü ile çalışmaktadır. Ama voltaj dalgalanması durumunda, Plc sinyali bozuluyor ve makineler duruyor. Bu durumda makinelerin dolu kalması bizim için büyük dezavantajdır. Cihazdan önce küçük bir trafoda mevcut ama yinede problem yaşıyoruz. Bu...
  4. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Tamamdır teşekkür ederim
  5. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Bur Buraya kadar tamam Peki sıkma işlemini yaparken bakır Papuc gibi dibi dibine mi sıkacaz yoksa aralıklı mı sıkacaz. Dibi dibine sıkma yaptığım zaman papuclarda hemde ek malzemesinde yarılma oluyor.
  6. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Bu konuda sanırım kimsenin tecrübesi olmadı
  7. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Videodaki kişinin Papuc pensesi bizimki gibi değil bide Kablo ve Papuc kesiti belirtilmemiş sanırım
  8. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Merhabalar Merhabalar 200 kW motorumuzun Alüminyum Kablosuna bimetal papucu nu takıyordum. Bu Papuclaruli sıkarken bakır Kablo papuclari gibi boşluk vermeden mi sıkmalıyız, yoksa boşluklu mu olmalı , ikincisi Bir küçük Kablo kesitine göre mi sıkmalıyız yoksa aynı kesitte mi sıkmalıyız Not: Kablo...
  9. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Yol verirken ölçüm yapmadık ama tüm makineler durduğunda 397V ama tüm makineler devreye girdiğinde 377V görüyorum ölçümleri sayaç panosunun çıkışından yapıyorum Tamamdır Sami Bey teşekkür ederim
  10. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Motorlara sırası ile yol veriyoruz Sami Bey yıldız üçgen olarak ayarlanmış ama dediğiniz gibi onada en azından Soft Starter ile yol verilmesi için uğraşıyoruz. Soft Starter lar 250KW seçiyoruz. Trafomuz 1000kva olursa gerilim düşümü yaşamayız demi şuan bu trafo üzerindeki yükümüz 550 kW ve...
  11. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Sami Bey bu iki motor konkasörde çalışıyor ikiside İlk kalkışta 5 tonluk rotoru döndürmeye çalışıyor. Motor üçgene geçtiğinde ( Yani tam devrini aldığında) o rotorunda yardımı ile 110A ya kadar düşüyor ama taşlar makineye yüklendikce motor artık kendide güç harcıyor ve 300A bazen 350A kadar...
  12. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Yüke bindiğinde 300 Amper e kadar çekiyor
  13. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Neden Sami Bey 200 kW motorumuz zaten çok rahat çekiyor bu akımı ve bu motordan 2 tane var elimizde Bir tanesi yıldız üçgen diğeri Soft Starter ile devreye alınıyor
  14. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Malesef o şansım yok Kademe ayarı dahada düşerse en ufak bir dalgalanmada tüm elektronik cihazlarımız zarar görebilir şuan boşta zaten 397V gösteriyor
  15. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Kablolar Al her fazdan ayri ayrı 176-200 A arası çekiyor Tamam bu şekilde ama biz kablolarının 3x150+70 ve baralara giriyoruz biz bu kabloları