5ezer kullanıcısının son içeriği

  1. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    cuma günkü aldığım değerler ve alınan hata fotoları. resimlerde görüldüğü gibi %40 oranında kap. okuyor kondansatör çekmiyor.
  2. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    bence hocam bunlar panoyu hazır getirmişler kurmuş gitmişler 1. sayfadaki ölçüm tablosuna dikkatli bakarsanız endüktif reaktife göre oranları fazla zamanla endüktif cezaya düştü, buda bana yüklerin eşit dağıtılmadığını aklıma getiriyor. yarın yinede tekrar kontrol edeceğim...
  3. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    valla hocam hepsini tek tek yaptım.işletmenin işini ben yapmadım ama meraktan takıldı kafama halletmem lazım. yarın meslek lisesinden hocamı da götürerecem birde o baksın :) teşekkürler...
  4. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    hocam burası banka, r ile s fazlarında sorun yok.12 ile 15. kademeler t fazında.fazlar arasında güç değişimide yapamıyorum.işletme sürekli faal olduğu için.(1.sayfadaki resimlerde verdiği hataların fotolarını koymuştum).
  5. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    1.kademe 10kvar trifaze 2.kademe 7,5 kvar " 3.kademe 5 kvar " 4.kademe 5 kvar " 5.kademe 2.5 kvar " 6.kademe 1.5 kvar " 7.kademe 1 kvar monofaze 8.kademe 1 kvar monofaze 9.kademe 1 kvar monofaze 10.kademe 0,5 kvar monofaze 11.kademe 0,5 kvar monofaze 12.kademe 0,5 kvar...
  6. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    evet bağlantılarda sorun yok.zaten kurulduğundan beri ilk defa cezaya giriyor.son 10-11-12 (1/3 kvar) kondansatörler..fotoyu o anda çektim çünkü genelde bu hatayı veriyor röle.t fazında kademe devreye hiç almıyor devreye alsa ona göre yeterli mi değimi göreceğim ve gerekirse kondansatör...
  7. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    ilginiz için teşekkürler.
  8. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    sıkıntı aynen devam ediyor.röle t fazında %45 kap. okuyor fakat dengelemek için hiç kondansatör çekmiyor.
  9. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    hocam söylediklerinizden sadece otomatik tanıma ve harmonik korumaları devre dışı bırakamadım menüden bulamadım.diğerlerini yaptım röle t fazındaki 9. kademeyi gördü amaşimdide ne reaktörü devreye alıyor nede kondansatörü %45 kap. te.artık yarın tekrar gidip bakacağım.aşağıda birkaç resim...
  10. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    evet reaktör.el pzisyonunda derken kademelerimi manuel giriyim. sistem yaklaşık bir sene oldu kendim kurmadım burası bir banka şehir dışından bir firma yapmış işlerini, bende ilgilenelim dedik öyle yani.rölenin de yabancısıyım biraz da meraktan ilgileniyorum.. aşağıda yaklaşık 9 günlük sayaç...
  11. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    100/5 akım trafoları 12 kademe kondansatör var.13-14-15 te trafolar bulunuyor. ilk 6 sı trifaze diğerleri monofaze (şuan tam değerleri kafamda değil) 7-8-9. kademelerin 2.2 A aklımda kalan kurulu güç tahminen 30-40 arası özellikle sordum sisteme herhangi bir güç eklenmemiş.
  12. kael varkombi 18 T fazı sorunu

    sistem 15 kademe son üçünde trafolar var. röle 9. kademeyi hiç görmüyor.(fabrika ayarlarına alıp tekrar tanıttığımdada gördü 3-4 gün sonra tekrar görmemeye başladı) T fazı trafoyu çektiğinde endüktifte %50 lerde manuel 9. kademeyi devreye alıyorum %90 larda kapasitif gösteriyor. 10. kademe...
  13. Entes rg3-12c normal ışığı sürekli yanıyor devreye kondansatör almıyor!

    trafo girişleri ters bağlı sanırım.tekrar gidip bağlantıları kontrol edecem.
Geri
Üst