Daha önce aynı durum ile karşılaştım, kuyuda su azaldığında pompa duruyor pompa durduğunda boru üzerinden sızan suyun elektrota geldiği için anlık çalışma yaptırıyor duruyordu elektrotları yenisi ile değiştirip panoya, anlık gitmelerin önüne
geçme için sisteme zaman rölesi ekledim. 20sn altında...
6 metre kısa mesafe ama kullanılan kablonun iç direnci oldukça önemli ben yaptığım sistemlerde 40 metre sonrasına converter kullanıyorum 4-20ma de sorun hiç yaşamadım ama 0-10 voltta sinyallerin daha fazla etkilendiğine
şahit oldum
Kullanacağınız sıvıya göre sensör secimi yapmak daha iyi olacaktır. Kullanılan sıvı aşındırıcı, yanıcı mı.
Endress hauser, Jumo, Sick, Ifm piyasada bu markaları rahatlıkla bulabilirsiniz
Merhabalar soft starter ile dalgıç pompa çalıştırmayı düşünüyorum ama dalgıç pompa için uygun olur mu olmaz mı sormak istedim şu an 15 kw lık yıldız üçgen ile çalışıyor
jeneratör devreye girdikten sonra saymaya başlayacak ayarlanan sürede jikle için yapılmış bobinler var onu çektireceksiniz. ama jikle işlemi olana kadar jeneratör yüke binmemesi gerekir onun içinde zaman rölesi kontaktör işinizi görecektir