Elektrigin tek yönlü olmasını sağlıyor.
Normal bir evde elektrik sadece tüketildiği için sayacın üzerinden tek yönlü akım geçiyor.
Ongrid güneş paneli sistemlerinde üretilen elektrik kullanılan elektrik miktarini geçerse şebekeye gönderiliyor.
Smart meter kullanımdan artan elektriğin elektrik...
Kullanicagim cihaz trifaze ongrid inverter 3 fazı (yani olmayan fazı) cihaz gorsun diye kullanicagim herhangi bir yük cekilmiycek zaten smart Meter ile kullanicam. On grid inverter zaten devreye paralel olarak bağlanıyor.
Cihaza 3faz 1 Notr 1 toprk giriyor fazlari taklit ederek gazlara geri...
Şöyleki 2 abonede benim üstüme ondan yana sıkıntı yok bana lazım olan faz sadece göstermelik cihaz görsun yetiyor herhangi bir elektrik tüketimi yapmiycam
Teoride fazın birini 120 derece kaydirsak yeterli ama ne kullanmak lazım bilemiyorum suan
İ
On grid inverter in var evimde de 2 faz 1 nötr elektrik var evim 2 katlı, iki abone mevcut 2fazin kaynağı o elimdeki inverter on grid ve şebekeyi taklid ediyor
3P ,1N birde toprak girişi var
1 faza daha ihtiyacım var nasıl yapmam gerekir, 3.fazdan herhangi bir yük cekmiyecegim sadece...
Merhaba öncelikle +9 +11 arası çalışan soğuk hava deposu var malum yaz geldi
Dışarısı 35-40 dereceleri görüyor kondenser çıkış sıcaklığı çok yüksek eli yakacak derecelere kadar geliyor kondenser temiz kontrol yapıldı nedeni nedir nasıl çıkış sıcaklığını dusurebilirim
Kondenser üzerindeki yükü...
Merhabalar öncelikle soğuk deposununda gaz kaçağı vardi kacagi yaptık içindeki kalan gazı boşalttik 9-11 derece depo sıcaklığı emme hattı gaz basıncı kaç olmalı gaz tipi r404a
Tablodan kontrol ettim 75-80 psi arası emme basıncı olmalı görünüyor ama danışmak istedim
Hocam cevabınız için teşekkürler elinizde halihazirda Bristol H23A383ABKA kodlu kompresör de mevcut, mevcut kompresörün yerine koysak herhangi bir sorun teşkil eder mi kapasiteleri uygun fakat kompresör r22 gaz ile çalışıyor yasaklanmis r22 yerine hangi gaz kullanılmalı dahilinde yağ, dryer ve...
Txv etiketi dediğiniz gibi r404a ve r502 gaz için uygun r134 e uygun değil şuan üstündeki valf iç dengeli ama evap distribütör lü olunca dış dengeli bir tgv kullanmak gerekmez mi
Sisteminiz 12 volt olucaksa en doğrusu 12 volt a uygun panel olmalıdır anlamak içinde panel etiketine bakmanız yeticektir 24 voltluk panellerimin etiketinde voc(açık devre voltajı ) 38-39 volt civarında 12 volt için ise 18-20 civarlarında dir tahminimce etiketini inceleyin.
Akü 12 volt olucaksa...