Biliyorum hocam söyledim ama ekleme olabilir diye böyle diretiyorlar. Diğerleri de bu şekilde 9 burda 9 tane de simetriğinde var farklı jeneratörle beslenen aynı şekilde
Böyle düşündüm ben hocam jeneratör 380 volt 3 faz çıkışlı diğerleri de aynı şekilde 75 kw toplam. Şöyle bişey var kurulu güç üzerinden hesaplamam istendi talep güce indirgemedim o yüzden
Şimdi şöyle son durum 300 kvalık jeneratör transfer panosundan 75 kw tali pano düşündüm ama kabloların akım taşıma kapasiteleri kurtarmıyor
Hocam konteynerlar 25 kw ya çıktı 300 kva lık 2 tane dual jen. Le beslencek sistem ama tali panolara (75 kw) ve panodan konteynerlara olan kabloları hala...
Çok teşekkür ederim cevaplar için son bi sorum daha olacak 75kW lık panolara böldüm ben bu konteynerları her pano da bir 3 konteynerı beslicek kablo seçmeye çalılıyorum geriliö düşümü hesabında problem yok fakat akım taşıma kapasitesinde kafam karıştı biraz 3 faz yada tek faz da değişiyor mu...
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle düşündüm jeneratör transfer panosundan 4 tali panoya enerji çeksem bu panoların her biriyle 4 konteyner beslesem uygun olur mu sizce?
Arkadaşlar merhaba yeni mezunum uygulama olarak bilgim yok denecek kadar az 350kva jeneratörden(yedekli) aldığım 3 faz enerjiyi 16 adet konteynera götürecek bir proje yapmam isteniyor ve şebeke elektriği yok. zamanım çok kısıtlı öneriniz var mı 3 fazı içerde yüklere nası bölüştürsem daha...