Zaman Rölesini Devre Dışı Bırakan Yıldız Üçgen Şeması

Katılım
30 Eyl 2014
Mesajlar
109
Puanları
3
Yaş
36
upload_2014-10-30_16-40-7.png
ben bu şekillde yıldız kalkıştan sonra zaman rölesini devre dışı bıraktım.çalışıyor.
 

Ekli dosyalar

elkgazi

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Şub 2007
Mesajlar
532
Puanları
128
Ekli dosyayı görüntüle 20030
ben bu şekillde yıldız kalkıştan sonra zaman rölesini devre dışı bıraktım.çalışıyor.
Motorun rulmanlarından ses geliyor usta geldi motor nede olsa çalışmıyor şunu bir söküp rulmanlarını değiştireyim dedi hele bi şu kabloları söküp motoru şöyle bir kenara alalım sonra rulmanları hallederiz..Hikayenin sonunu tahmin edin artık...
Motora direkt enerji vermişsiniz aman dikkat...Q3 ün kontaklarını güç devresine koymayı unutmayın...
 
Katılım
30 Eyl 2014
Mesajlar
109
Puanları
3
Yaş
36
yani motoru Q3 ün kontakları üzerinden mi süreceğiz elk gazi hocam?
 

bayro0

Katılımcı Üye
Katılım
4 May 2007
Mesajlar
647
Puanları
58
ben bu şekillde yıldız kalkıştan sonra zaman rölesini devre dışı bıraktım.çalışıyor.

Sayın Serkan Gökçe,

Yaptığınız devrede motor bağlantısı elkgazi arkadaşımızın da dediği gibi yanlıştır ve tehlikelidir.
Doğru bağlantı şekli:

guc devresi.JPG

Ayrıca yukarıda YaşlıUzman arkadaşımızın paylaştığı linki takip ederseniz orada güzel bir açıklama yapmış. Diyor ki;" Yüzlerce şema var ancak önemli olan ideal Yıldız/üçgen devresini bulmak. İdeal Yıldız/üçgen devresinde yıldız kontaktörü ana kontaktörden önce devreye girmelidir. Stabil çalışma konumunda da sadece üçgen ve ana kontaktör devrede olmalıdır."
Bu açıklamaya göre sizin kumanda devreniz de hatalı oluyor.
Ama çalışır mı?
Çalışır.

Dikkat ederseniz YaşlıUzman ve Fahri Beylerin paylaştıkları şemalarda ilk önce yıldız kontaktörü enerjilenmektedir.
 

Ekli dosyalar

efsane04

Üye
Katılım
27 Eki 2014
Mesajlar
47
Puanları
3
Yaş
26
Konum
narlıdere izmir
Sayın serkan gökçe 0 - 1 tek pozisyonlu pako şalter bu devrede gösterilmemiş sayın servet 45 bu devrede pako şalter olduğunu başında söylemişti fahri beyin ve sizin paylaştıgınız bu devrede pako şalter 0 1 monofaze aç kapa var bu devrenin başında ama sizin ki eksik projecim.com var bakmak istersniz bakınız yukarda söylediğim gibi servet 45 başında söylemişti
 

efsane04

Üye
Katılım
27 Eki 2014
Mesajlar
47
Puanları
3
Yaş
26
Konum
narlıdere izmir
Ustalarım bi soru sorucamda mera k ettim öğrenmek amaçlı 147 kw 200 beygir 2900 devir 276 amper çeken motorun kondansatör değeri ne kadar
 

bayro0

Katılımcı Üye
Katılım
4 May 2007
Mesajlar
647
Puanları
58
Ustalarım bi soru sorucamda mera k ettim öğrenmek amaçlı 147 kw 200 beygir 2900 devir 276 amper çeken motorun kondansatör değeri ne kadar
Kondansatör değeri derken neyi anlatmak istiyorsunuz, ben anlayamadım.

Bu motoru bir faz ile çalıştırmak mı istiyorsunuz yoksa kompanze etmek mi?
 

efsane04

Üye
Katılım
27 Eki 2014
Mesajlar
47
Puanları
3
Yaş
26
Konum
narlıdere izmir
Üç fazla çalıştrmak istiyorum evet abi kompanze edildiği zaman kondansatör değeri ne kadar 6-7 senedir bu meslekteyim abi bi türlü bu hesapları cözemediim bana bunun kısa yolunu gösterirmisiniz
 