Zaman rölesi hakkında yardıma ihtiyacım var,

Katılım
29 Mar 2019
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Starta bastığımda motor süreki bir yöne yine farklı starta bastığımda farklı yöne ve birde stop kullanarak devre yaptım. 2. Starta basıp motoru ters yöne cevirirken 1 saniye yada 2 saniye geç devreye girmesini istiyorum.ama zaman rölesini nasıl bağlarım çözemedim.yardımcı olurmusunuz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,729
Puanları
2,757
Yaş
72
Konum
İZMİR
Normal asenkron motor rnversör yol verme olarak düşün. İkinci startla önce yardımcı röle ve ona paralel baglı zaman rölesi cektir. Yardımcı röleyi kendi NO kontagından kılıtle/mühürle. Zama rölesinin cecikmeli NO kontagından da mogtor kontaktöeünü çektir.
 
Konu Sah
Katılım
29 Mar 2019
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Normal asenkron motor rnversör yol verme olarak düşün. İkinci startla önce yardımcı röle ve ona paralel baglı zaman rölesi cektir. Yardımcı röleyi kendi NO kontagından kılıtle/mühürle. Zama rölesinin cecikmeli NO kontagından da mogtor kontaktöeünü çektir.
Zaten 2 tane kontaktör ve 2 tane röle kullandım devrede.sadece 2.startı 2 saniye geçiktirmem gerekli.1 tane daha mı röle kullanmam gerekli?
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,600
Puanları
1,306
Konum
Kocaeli
İleri-Geri.png

EKTS Programı ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • İG.rar
    4.3 KB · Görüntüleme: 4
Katılım
3 Kas 2017
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
35
Konum
DİYARBAKIR
Starta bastığımda motor süreki bir yöne yine farklı starta bastığımda farklı yöne ve birde stop kullanarak devre yaptım. 2. Starta basıp motoru ters yöne cevirirken 1 saniye yada 2 saniye geç devreye girmesini istiyorum.ama zaman rölesini nasıl bağlarım çözemedim.yardımcı olurmusunuz?
01.jpg
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,600
Puanları
1,306
Konum
Kocaeli
ben farklı ıkı motor olarak algıladım.

Farketmez çizdiğiniz devre doğru ve çalşır ancak zaman rölesi ve yardımcı röle sürekli devrede kalır.

Sn @amatorelektrikci bu ödev mi uygulama mı? uygulama ise geri çalışırken ileri çalıştırmaya kalkarsanız ileri içinde geçikme yapmak gerekir (geri devrenin aynısı).
 
Konu Sah
Katılım
29 Mar 2019
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Farketmez çizdiğiniz devre doğru ve çalşır ancak zaman rölesi ve yardımcı röle sürekli devrede kalır.

Sn @amatorelektrikci bu ödev mi uygulama mı? uygulama ise geri çalışırken ileri çalıştırmaya kalkarsanız ileri içinde geçikme yapmak gerekir (geri devrenin aynısı).
Bende zaten gecikme nasıl yaparım diye konuyu açmıştım.farklı bir şey sormadım.o gecikmeyi zaman rölesi ile nasıl uygularım onu çözemedim.gönderilen ler çözüm sağlar mı?
 