zırhlı XLPE kablo izolasyon test sonuçları

kyd

Üye
Katılım
22 Ağu 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
53
arkadaşlar elimde 5000 v izolasyon cihazı mevcut. ve bu cihaz max 200 GOHM ölçebiliyor. 3x150 xlpe kablo testi yaparken sonuçlar farklı çıkıyor.. bir kabloda 2-6 GOHM arası ölçümler çıkıyor. birisinde bir damarda 2.8 GOHM diğerinde 4 GOHM ve diğerinde ise direk 1 GOHM a gelip duruyor. ama diğer kablolar arasıra küsüratlı olarak değişiyor. bir faz başlaken teste 200 MOHM dan hemen yükselerek 1 GOHM da sabit duruyor. :( acaba arızamı var. kablonun her iki ucu açıkta ve birbirinden uzak. diğer uçta test ettim ve bu seferde 4 GOHM 70 GOHM ve yine 1 GOHM çıktı. :( bu 1 GOHM canımı sıktı. acaba bir sorunmu var.? bide arıza olunca cihaz siren vermiyormu acaba?
bu konuda deneyimi olan arkadaşlar ın fikirlerine ihtiyacım var. şimdiden teşekkürler..
 