YG Tesisine giriş izni ve uygunluk

alt41

Üye
Katılım
5 Tem 2009
Mesajlar
87
Puanları
1
Arkadaşlar Merhaba,

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz tesiste YG Hücreler, trafolar ve AG panoları aynı bölümde yer alıyor. Tesis fabrikanın bir bölümüne konulmuş ve etrafı boy hizasında tel çitle çevrilmiş. İki adet trafo kuru tip ve etrafı kapalı. Şimdi Fabrika müdürü bana şu soruyu soruyor. 1) Biz AG panolara bakmak için girdiğimizde haliyle YG bölümüne de girmiş oluyoruz bu yasal mı? 2) YG ile AG kısmının aynı yerde olması yasal mı? Tesisi öyle bir kurmuşlar ki araya duvar örüp kapatsak desek olmuyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu konu ile ilgili olarak elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde şu madde var :

Madde 59 - Kuvvetli akım ( Yani yüksek gerilim aslında ) tesislerine meslekten olmayan kimselerin girmesine ve özel gereçler olmadan bunlara dokunulmasına izin verilmez. Ayrıca tesislerin girişinde işletme personeli için gerekli iş güvenliği malzemeleri her zaman hazır bulundurulacaktır.
Bu tesislere herhangi bir nedenle geçici olarak herkesin girmesine izin verilirse, meslekten olmayanların, tehlikeye uğramasını önleyecek önlemler alınacaktır.
Kuvvetli akım tesislerine girilmesi ziyaretçiler için tehlikeli olacaksa bunların ancak işletme tarafından özel olarak görevlendirilmiş olan ve tesisleri tanıyan bir kimsenin gözetimi altında küçük topluluklar halinde girmesine izin verilir.

Bu maddeye bakarak şunu söyleyebilirim ki herhangi EKAT belgesi olmayan bir elektrikçi eğer yüksek gerilim kısmında bir çalışma yapmayacaksa bahsettiğiniz tesise girmesinde ve çıkmasında bir sakınca olmamalı . EKAT lılar için zaten sıkıntı yok .

Yüksek gerilim ve alçak gerilim panoları aynı yerde olması sakıncalı mı mevzusuna gelince de o konu ile ilgili şu madde var :

Madde 20 - Tesisler gerek işletme, gerekse onarım ve Bakım için kısa sürede çabuk ve güvenle izlenebilecek biçimde açık olarak düzenlenmelidir. Bütün önemli tesis bölümlerine ve aygıtlara kolayca ulaşılabilmeli, bunlar zorluk çekilmeden yerlerine konulabilmeli ya da yerlerinden çıkarılabilmelidir. Aynı tesiste değişik gerilim ve akım türleri bulunursa bunlarla ilgili tesis bölümleri olabildiğince ayrı gruplar halinde toplanmalı ve yer bakımından da birbirinden ayrılmalıdır.
Tesisler arıza, onarım ve bakım nedeniyle çeşitli bölümlerin devre dışı olması durumunda da işletmenin olabildiğince kesintisiz sürebileceği biçimde bölümlere ayrılarak düzenlenmelidir. Devre dışı edilen tesis bölümleri ya da aygıtlar uygun ve kolayca görülebilecek ayırma düzenleri ile gerilimsiz duruma getirilebilmelidir.
Tesisler yapılırken, gelecekteki genişlemeler ve yapım işleri sırasında işletmenin süreceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Son düzenleme:
Bu konu ile ilgili olarak elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde şu madde var :

Madde 59 - Kuvvetli akım ( Yani yüksek gerilim aslında ) tesislerine meslekten olmayan kimselerin girmesine ve özel gereçler olmadan bunlara dokunulmasına izin verilmez. Ayrıca tesislerin girişinde işletme personeli için gerekli iş güvenliği malzemeleri her zaman hazır bulundurulacaktır.
Bu tesislere herhangi bir nedenle geçici olarak herkesin girmesine izin verilirse, meslekten olmayanların, tehlikeye uğramasını önleyecek önlemler alınacaktır.
Kuvvetli akım tesislerine girilmesi ziyaretçiler için tehlikeli olacaksa bunların ancak işletme tarafından özel olarak görevlendirilmiş olan ve tesisleri tanıyan bir kimsenin gözetimi altında küçük topluluklar halinde girmesine izin verilir.

Bu maddeye bakarak şunu söyleyebilirim ki herhangi EKAT belgesi olmayan bir elektrikçi eğer yüksek gerilim kısmında bir çalışma yapmayacaksa bahsettiğiniz tesise girmesinde ve çıkmasında bir sakınca olmamalı . EKAT lılar için zaten sıkıntı yok .

Yüksek gerilim ve alçak gerilim panoları aynı yerde olması sakıncalı mı mevzusuna gelince de o konu ile ilgili şu madde var :

Madde 20 - Tesisler gerek işletme, gerekse onarım ve bakım için kısa sürede çabuk ve güvenle izlenebilecek biçimde açık olarak düzenlenmelidir. Bütün önemli tesis bölümlerine ve aygıtlara kolayca ulaşılabilmeli, bunlar zorluk çekilmeden yerlerine konulabilmeli ya da yerlerinden çıkarılabilmelidir. Aynı tesiste değişik gerilim ve akım türleri bulunursa bunlarla ilgili tesis bölümleri olabildiğince ayrı gruplar halinde toplanmalı ve yer bakımından da birbirinden ayrılmalıdır.
Tesisler arıza, onarım ve bakım nedeniyle çeşitli bölümlerin devre dışı olması durumunda da işletmenin olabildiğince kesintisiz sürebileceği biçimde bölümlere ayrılarak düzenlenmelidir. Devre dışı edilen tesis bölümleri ya da aygıtlar uygun ve kolayca görülebilecek ayırma düzenleri ile gerilimsiz duruma getirilebilmelidir.
Tesisler yapılırken, gelecekteki genişlemeler ve yapım işleri sırasında işletmenin süreceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Cevabınız için teşekkürler. Bende madde 59'a dayanarak girebilirsiniz demiştim. Ama "Meslekten " derken genel mi bahsediyor mühendisten mi bahsediyor pek emin olamamıştım. Madde 20'den anladığım kadarıyla da aynı yerde olmaması gerekiyor. (ki zaten yeni tesislerde izin verilmez) Sizin fikriniz nedir? (OG Hücreler-TR1-AG Panolar-TR2-Komp. Panoları şeklinde tesis)
 
Cevabınız için teşekkürler. Bende madde 59'a dayanarak girebilirsiniz demiştim. Ama "Meslekten " derken genel mi bahsediyor mühendisten mi bahsediyor pek emin olamamıştım. Madde 20'den anladığım kadarıyla da aynı yerde olmaması gerekiyor. (ki zaten yeni tesislerde izin verilmez) Sizin fikriniz nedir? (OG Hücreler-TR1-AG Panolar-TR2-Komp. Panoları şeklinde tesis)
Olabildiğince ayrı ayrı gruplandırın ve birbirinden ayırın demiş . Türkiye deki çalışma şartlarını düşünerek ne şiş yansın ne kebap tarzından , işletmecileri çok müşküle sokmayacak bir açıklama . Yer derken kıçı kırık bir alçıpan duvarla da bu panolar bir şekilde ayrılabiliyorsa zevahir kurtarılır sanırım . Bu mesajı yazarken nedense kendimi @sami inci baba gibi hissettim :)
 