arkadaşlar gaz basıncı düşen yg sf6 lı kesicilere gaz basarken kesicinin enerjisini kesiyormusunuz. enerji altında gaz basımı ne kadar tehlikeli?
 

haluxon

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
36
Bizim tesiste yetkili firma gaz basma düşürme işlemi yaparken enerjisini kesti, topraklamasını yaptı o şekilde ayarlama yaptı. Basınç değerlerini ise analog göstergede yeşil bölge sınırında tutup işlemi tamamladılar. Enerji kesmeleri gerektiğini bize aktarmışlardı.
 

darma

Üye
Katılım
5 Haz 2007
Mesajlar
205
Puanları
3
Sekonder kilitleme olarak kesici gaz basıncı düştüğünde kesicinin otomatik olarak açması gereklidir(Bunu yapmak veya yapmamk sizin elinizde). Kesiciye gaz basarken herşey normal giderse kesiciyi devre dışı bırakacak bir durum oluşmaz,ancak gaz basımı esnasında kaçaktan veya yanlış manevradan olabilecek herhangi bir gaz düşümünde kesici açacağı için beslenilen yer aniden enerjisiz kalır. Bunun yerine önce yükü kontrollü olarak devre dışı bırakmak daha akıllı bir davranıştır diyebilirim.
 
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
137
Puanları
3
eğer kesici kilitleme almamışsa enerji altında basılabilir. fakat güvenli olan enerji kesilip gazın basılmasıdır.
 

likostar

Üye
Katılım
16 Şub 2009
Mesajlar
117
Puanları
3
Yaş
38
bu sf6 gazlı kesicilerin n sıklıkla gazları kontrol edilir yada n gibi bi durum olursa gaz basılır vs vs...?
 

SGENCER

Üye
Katılım
8 Nis 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
iş güvenliği açısından buna zaten izin verilmemeli.
 