Yeraltı kablosu ile 220V kaç cm derinlikten götürülür

petkimli

Üye
Katılım
20 Ara 2008
Mesajlar
81
Puanları
1
Arkadaşlar yeraltı kablosu(veya normal yalıtımlı kablo ile) ile 220 Volt gerilim taşımak istiyorum. Ne kadar derinliğe gömülmeli?
Bu konu ile alakalı herhangi bir yönetmelik var mıdır?
Ben bir türlü bulamadım yardımcı olabilirseniz sevirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aradığınız bilgileri, burada bulabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Tedaş kablo montaj şart..rar
    878.4 KB · Görüntüleme: 140
ortlama 70 cm dir.ince kum ve tuğla kırıkları kumun üstüne atılmalıdır..
 
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Anladığım kadarı ile yeraltı kablosu döşerken
gerilimin önemi yok. Standart en az 80 cm derinlikte kanal kazılacak.
 
tedaş topraklamalar yönetmeliğini okursanız iyi olur .
zorunlu hallerde bu derinlik azaltılabilir.
 
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Anladığım kadarı ile yeraltı kablosu döşerken
gerilimin önemi yok. Standart en az 80 cm derinlikte kanal kazılacak.



80 cm kanal en alta 10 cm ince kum ve üzerine kablo döşenir daha sonra tekrar 10 cm ince kum atıldıktan sonra tuğla konur. daha sonra üzerine gerilim uarı bandı ve dolgu maddesi dökülür.
 