İyi akşamlarınız olsun. Paratoner topraklama elektrodunun yer altı şebekesine (doğal gaz) uzaklığı 6 metredir. Sorun olur mu. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Konu Sah
hector11

hector11

Üye
Katılım
1 Nis 2023
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
24

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,894
Puanları
481
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
1680388682774.png
 
Konu Sah
hector11

hector11

Üye
Katılım
1 Nis 2023
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 97019
Çok teşekkür ederim. Pdf atar mısınız
 