Yeniden düzenlenen (soru ve cevaplarla kompanzasyon ve harmonik eğitimi bilgileri)

üstad, elbette öyle yabana atılacak bir hata değil bu. Sadece bunu meslek olarak icra edenler böyle basit bir hata yapmayıversinler artık.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
üstad, elbette öyle yabana atılacak bir hata değil bu. Sadece bunu meslek olarak icra edenler böyle basit bir hata yapmayıversinler artık.

Ne hatalar yapılıyor bir anlatsam roman olur. Bir ayı geçkin bir süre önce stajerimin hocası geldi, nasıl dedi ilgisiz hocam dedim, kendisi soru sormadığı gibi aylar önce verdiğim döküman şefim burda dursun ben alırım dedi bir kez dahi bakmadı hala masamda dedim, acı acı güldü. Hakan bey dedi sınav yapıyorum sırf sıfır almasınlar ortalama yükselsin diye tahtaya formülü yazıyorum yaklaşık 35 kişilik sınıf 14 tane sıfır var adını dahi yazmayanlar var çıldıracağım emekliliğe gün sayıyorum dedi.
Biz geçmiş neslin hatalarından bahsediyoruz ya bu yeni nesil ? Düşünmesi dahi ürkütücü !
 
Aynı hatayı Uluslararası bir firmanın partneri ! yaptı,yine Uluslarası bir banka şubesinde.Pano imalatçısı partner ! firmanın mühendisini aradım.Bu hatayı yapan mühendis ise,işten atın,teknisyen ise,eğitin dedim.Maalesef,çok yapılan bir hata.( Proje hatalı idi )
Uluslararası firma : Schneider
Uluslararası banka : HSBC
Partner : Projeyi çizen (Ayıp olmasın artık ! )
 
Son düzenleme:
mühendis desen mühendis değil, tekniker desen açıp karıştırmaz, öğrenci desen allaha emanet. ülkemde teknik olmak zordur vesselam...
 
Bazen işi bilenlerde meslek ahlakına etiğe uygun olmayan işler yapabiliyorlar. Bir Havaalanı projesinde kontrolüm Trafo merkezinde tristörlü kompanzasyon sistemi kurulacak. Firma malzeme onayı alacak bir baktım röle Entes rg3-12c. Kardeşim masraf yapıyoruz tristörlü kademeler kuruyoruz röle neden klasik onaylamıyorum dedim başladırlar kem küm gak guk en son panocumuz malzeme listesini oluşturdu dediler panocuda EAE'ni partneri ! hemen telefon açtım uzun bir görüşme neticesi karşımdaki şahıs köşeye sıkışınca gerçeği itiraf etti. Hakan bey müteahhit masrafı düşürde nasıl düşürürsen düşür dedi iki trafo iki ayrı sistem olunca röle fiyat farkı cazip geldi dedi. Yaptığınız doğru mu peki dedim özür diledi ama yine de biz müşterilerimizin taleplerini yerine getirmezsek müşterimizi kaybederiz dedi.
Yani anlayacağınız işi bilen azınlık kesimde de böyle etik olmayan davranışlar görmek mümkün. İşini layıkıyla yapan teknik eleman sayısı yok denecek kadar az !
 
çok mu eski bu anlattığınız. yani iki röle son yıllarda para kazandıracak kadar yekün tutmaz sanırım. bir de üstad çok güzel anlatıyorsunuz. üşenmeden ve ne dediğini bilen bir şekilde yazımınızdan ötürü takdir ve teşekkürlerimi sunarım. tabii fahri bey de eksik olmasınlar unutmadan
 
çok mu eski bu anlattığınız. yani iki röle son yıllarda para kazandıracak kadar yekün tutmaz sanırım. bir de üstad çok güzel anlatıyorsunuz. üşenmeden ve ne dediğini bilen bir şekilde yazımınızdan ötürü takdir ve teşekkürlerimi sunarım. tabii fahri bey de eksik olmasınlar unutmadan

Sene 2010 fiyat farkının 1 adet rölede 4 katı olduğu aklımda kalan. Şuan ki fiyat farkından haberim yok. Övgü dolu sözleriniz için teşekkürler.
 
... [kompanze edilmiş endüktif reaktif enerjisi kapasitif reaktifle yok edilmiş(Faz kayması düzeltilmiş)] ...röle hala sistemi endüktif algılar


Uzman abi burada enduktif yok edildiyse röle sistemi hala nasıl endüktif algılar?​
 
Son düzenleme:

Uzman abi burada enduktif yok edildiyse röle sistemi hala nasıl endüktif algılar?​

Bu sorunun cevabını 8. mesajımda verdim. Tekrar hatırlatalım;

ters-jpg.25403

Lacivert: Endüktif reaktif
Kırmızı:Kapasitif reaktif
Yeşil: Aktif

Kompanzasyon güç kabloları demek istemiş.Kompanzasyon güç kablolarını akım trafolarının Şebeke tarafına bağlarsanız akım trafoları [kompanze edilmiş endüktif reaktif enerjisi kapasitif reaktifle yok edilmiş(Faz kayması düzeltilmiş)] aktif akımı görmez, akım trafolarından endüktif+aktif akım akar,röle hala sistemi endüktif algılar, bu nedenle devreye sürekli kondansatör alır netice değişmez, bu halde röle cosfi hala endüktif değer gösterir.

Yeni Nickini değiştirmiş ukala çok bilmiş görünümlü zır cahil mühendis bir arkadaşımız vardı kapasitif yüke kadar basar falan diye saçmalardı kendisiyle bu konuda epeybi atışmıştık :) bu mesajda kendisine kapak olsun.

Buda kapasitif reaktifin yüke basılmadığının yada verilmediğinin bir çok ispatından bir tanesidir !
 
Son düzenleme:
Bu durumda bütün devreye girip çıkan kademeler sanki sabit grup gibi RGKR tarafından algılanmıyor @YaşlıUzman abimiz ; yanlış mı düşünüyorum.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst