yaskawa v1000 ile weintek mt6070ie hmı modbus rs485 üzerinden haberleştiriyorum tüm değerler normal fakat u1-03 çıkış akım izleme değeri hmı ekrana farklı yansıtıyor bunun nedeni ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1. Ekranda gördüğünüz değerin modbus adresi nedir?
2. U1-03'ün invertördeki değeri kaç, ekranda gördüğünüz değer kaç?

Bu soruları yanıtlarsanız fikir yürütmeye çalışayım.
 
sorun çözülmüştür u1-03 karşılığı değilde fb hex yazınca düzeldi ilginiz için teşekkür ederim
 