Yardiminiza ihtiyacım var inverter

escobarr

Üye
Katılım
7 May 2017
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
30
1. Soruyu inverter üzerinden yapmam gerekiyor ama nasıl yapacağım hakkında hiç bir fikrim yok yardımcı olabilir misiniz?
IMG_20181211_172605.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar
Stop butonini basinca ikisida durmaliymi?

Birinci starta bastimda invertir 25 hz de ve 2 starti bastiymda ayni invertor 50 hz demi çalişmali, yani nasil tek motor tek invertirla yapalimmi yoksa ikitana invertor ikitana motormi onca onu bilalim
 
Fabrikanızdaki sürücü marka modelleri nedir?Sürücülerin proğranabilir girişlerini Parametreler ile kullanabilirsiniz.
 
Benim elimda delixi marka invertirila yapacak olursaniz p2.0.01-01,p2.0.02-04,p0.0.08-50hz,p0.1.08-25hz,p0.0.04-00,p0.0.03-1,p0.1.09-5,p0.1.10-1,p0.0.11-5,p0.0.12-1 yapacaksiniz ve ikitana role alacaksiniz birinci roleyi syart1, ikinci roleyi start2 ve stop butonini ikisi için yapacaksiniz sonra start birin NO kontagini bir uçina invertirden gelan com bağlyacaksiniz ikinci ucina DI2 ni ayni şekilde ikinci roleni NO kontagini birina com paralell ubir uçini DI3 baglarsiniz
 