Arkadaşlar mrb yardımcı kontaktör var land 40 termiği çekmiyor çubuk sıkıştırarak motoru çalıştırdım arızası neyden olabilir


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ladn40 yardımcı kontakları kontaktöre sürgü kilit geçme olarak tutturulur.cekmeyen yardımcı kontak değil kontaktör olabilir.kumanda devresini kontrol edin.bu aşamada daha fazlasını söyleyemeyiz.
 
Kontaktörü deyiştiricem tekrar çekmese ne yapmam gerekir


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 
Kontaktörü deyiştiricem tekrar çekmese ne yapmam gerekir


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Kontaktör değiştirmeden önce kontrol devresine göz atın.tabii kumanda devresi kontrol ettiyseniz veya kontaktör bobin uçlarında gerilim ölçüyorsanız zaten yapacak tek şey kontaktör degisimi
 