Yardım. C/k Ayarı

deadlylost

Üye
Katılım
4 Şub 2009
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba Arkadaslar. C/k ayarı ve Hesaplamayar Neye Göre Yapılır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1.kademe kondansatörünün gücü / akım trafosunun dönüştürme oranı diye biliyorum.
Örnek : akım trafosu 100/5 A , kondansatör 2,5 kvar ise 2,5/20 = 0,125
 
arkadasım c/k ayarında c birinci basamaktaki kondansatörun kvar cinsinden degeridir.k ise kullanılan a.t.dönüştürme oranıdır.örnek:birinci kademe kondansatörun gucu 5 kvar.a.t oranıda 100/5 olsun c:5 k:100/5=20 c/k=5/20=0.25 yanı sen rolenın ayarını 0.25 getireceksın
 